При запуске горелки котла Бакси происходит "взрыв" в дымоходе

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Робин_снегирь_Сергей, 30.03.2016.

  1. Робин_снегирь_Сергей

    Робин_снегирь_Сергей Новичок

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Брянск
    котел Экофур 24 в эксплуатации 3 года, вторую зиму периодически выдает ошибку Е35 (один-два раза в сутки) ...а в последнее время при запуске горелок,происходит "взрыв"в дымоходе....подскажите причины неисправности и как это устранить
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Может пыль сдуть надо с него?
     
  3. Робин_снегирь_Сергей

    Робин_снегирь_Сергей Новичок

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Брянск
    ага...щас только пылесос достану ))))
     
  4. sergey 73

    sergey 73 Участник

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Воронеж
    скорее всего скоро нужно будет менять плату
     
  5. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Если что это ваша идея.
     
  6. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    надо проверить электроды поджига.
    у меня 5 лет бУхал.
    оказалось при монтаже какую-то хреновину уронили на электроды и поджигалось плохо. потому газ поджигался позже.
    а если у вас тяга сильная , тогда смесь уходит в дымоход и там уже бахает
     
    Последнее редактирование модератором: 01.04.2016
  7. guard-heat

    guard-heat Участник

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Очевидно происходит задержка электроподжига. Искра не возникает в том месте, где образуется газовоздушная смесь и с опозданием появляется в нужной точки и вызывает взрыв УЖЕ СКОПИВШЕГОСЯ ГАЗА. Может быть не отрегулирован зазор электродов розжига или засорение поверхности горелки в районе электродов розжига. КОРОЧЕ ГОВОРЯ НАДО ДЕЛАТЬ ТО котла!
     
Похожие темы
  1. Домрачев Игорь
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    9 980
  2. месник
    Ответов:
    22
    Просмотров:
    14 209
  3. месник
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    8 400
  4. Михаил ///
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    110 962
  5. сергей ш
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 361
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом