    приемка смонтированных стальных конструкций по конструктивным элементам. какие акты и их очередность.
     
  2. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Геодезическая исполнительная, контроль сварных швов или затяжки болтов. Ну, паспорта завода-изготовителя. Акт приёмки ответственных конструкций - на этаж, на всё сразу, как угодно. Да, пожалуй, всё.
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Приемка производится на основании программы и методики приемки смотрированных металлоконструкций, которая должна определять параметры, правила приемки и методы контроля.
    если программы и методики нет, то приемка осуществляется на основании Технических условий или правил монтажа (при серийном производстве)
    при малосерийном производстве и при разовом производстве и монтаже приемка осуществляется на основании технических требований указанных в КМД или ТЗ договора.
    Если требования приемки и контроля нигде не записаны, или же изготовлении по эскизу, то о как принимать металлоконструкции и речи быть не может, кроме как проверки сертификатов на сталь разговора быть не может. принимайте как хотите. требований нет, значит приемка на основании визуальных данных.

    При приемке смонтированных стальных конструкций должен оформляться акт и протокол


    В Акте указывается:

    1) соответствие образцов смонтированных металлоконструкций требованиям
    2) результаты оценки технического уровня монтажа;
    3) замечания и предложения по доработке смотрированной металлоконструкции;
    4) другие рекомендации, замечания и предложения по приемке.

    В протоколе записывается:
    какие параментры контролировали, чем конторлировали, очередность, как контролировали, какие сертификаты предоставлены, какие промежуточные акты рассмотрены и т.д.
     
  4. Горилыч

    Горилыч Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Любой монтаж конструкций выполняется в соответствии с проектной документацией и Проектом Производства Работ, либо Технологической картой, разработанной монтажной организацией,проектным институтом, где должно быть прописано, как будут монтировать, чем, методы контроля,грузоподъемные механизмы, меры безопасности. Очередность актов - как монтировались элементы, такая и очередность. В конце каждого акта прописано, что разрешается производство последующих работ. Если Заказчик не подписывает акт, то подрядчик не в праве выполнять последущие работы, связанные с данными конструктивными элементами.
    Подрядчик при сдаче выполненных работ должен предъявить:
    1. Исполнительная геодезическая документация, включающая в себя фактически размеры, высотные и плановые отметки м\конструкций.Причем м\конструкции Вы монтируете на фундаменты. Должна быть вложена исполнительная документация и на фундаменты, либо акт приемки фундаментов у другой монтажной организации.
    2.Акт приемки ответственных конструкций, с указанием, из чего монтировали, что применялось при монтаже - сварка (указать тип электродов), болтовые соединения.Если поставлялись готовые м\конструкции типа фермы, завод-изготовитель должен приложить свидетельство об изготовлении данных м\конструкций.
    3. Сертификаты, тех паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов,конструкций, деталей. Если вносились изменения, то приложить согласования на замену от проектного института.
    4. Общий журнал производства работ, журнал по монтажу строительных конструкций.
    5. Журнал сварочных работ или журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением.
    6. Удостоверения аттестации сварщиков.
    7. Акты визуального контроля сварных соединений. (Аттестованный на это человек из подрядной организации)
    8. Акты контроля качества сварных соединений.(выполняется лабораторией).
    9. Комплект рабочих чертежей, (КМ и КМД) оформленных в установленном порядке ( с надписями, сделанными ответственными за производство СМР, надпись о соответствии этим чертежам выполненных работ в натуре или внесенными в них изменениями.
    10. Если м\конструкции грунтовались, то акты на скрытые работы по подготовке поверхности к огрунтовке и акт на огунтовку на каждый слой..
    11. Свидетельство о вступлении в СРО.
    12. Если это опасный производственный объект, то необходимо еще от подрядной организации аттестация технологии сварки и аттестация сварочного оборудования и применяемых сварочных материалов.
     
  5. Игорь

    Игорь Гость

    антикоррозионную обработку нужно также "актануть"
     
  6. askar

    askar Новичок

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    "Исполнительная документация в строительстве"
    (Справочное пособие) Санкт-Петербург 2008г.
    "Центр качества строительства"
    Авторы; Летчфорд А.Н. и Шинкевич В.А.
     
  7. dmydry

    dmydry Новичок

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    В этом пункте нужно быть внимательным, т.к. тип электродов имеет огромное значение в принятии окончательных решений. Так, например, всегда надо помнить, что АНО-4 (ТИП Э-46) предназначены ТОЛЬКО для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25 % во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Влажность покрытия перед использованием не более 1,0 %. Повторная прокалка при температуре 150-1600 С в течении 30 минут.
     