1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Приямок для скважины - поделитесь опытом оборудования

Тема в разделе "Скважины и колодцы", создана пользователем ban, 18.04.2007.

  1. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Ну по дренажнику это чисто психологический момент. Если всё сделано по уму то волноваться не стоит. Это примерно как бояться котёл отопления включенным оставлять когда из дома уезжаешь.
    Что касается страха попадания воды в кесон, то во первых можно подстраховаться герметичным оголовком скважины
    Оголовок.jpg
    Во вторых стык труба/бетон. Кто мешает сделать финт ушами и специально оставить зазор миллиметров пять обернув трубу листовым пористым материалом, что бы после застывания его можно было легко удалить, а зазор залить каким нибудь жидким герметиком на основе битума или резины.
     
  2. Гудриан

    Гудриан заблокирован

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    552
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Киров
    AleksandrDmitrievich, я же всё написал, покройте внутри 3 раза, хуже не будет..!
    Ломастер, "глиняный замок" в скважине делают так: валят на сальник установленный на рабочую колонну(фильтровую) в однотрубной скважине глину
    или на фильтровую гравийную обсыпку фильтра,
    В питьевых же колодцах- где идёт жила глины в грунте , а просто валить куда попало чаще бывает не совсем целесообразно..!
     
  3. Гудриан

    Гудриан заблокирован

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    552
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Киров
    По моему легко выдернуть уже не получится..!
     
  4. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Ну понятно что не так легко как советы писать, поколупаться однозначно придётся. Листовой пенофол обернуть полоской полиэтилена. К этому цемент вообще не пристаёт. Главное на стадии подготовки заморочиться, что бы без складок. Тогда каким нибудь крюком из велосипедной спицы по итогу всё минут за 10 извлечь получится
     
    Гудриан нравится это.
  5. AleksandrDmitrievich

    AleksandrDmitrievich Участник

    Регистрация:
    20.01.08
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    2
    Оп-паньки! Ломастер, твой снимок оголовка натолкнул меня на хорошую идею. Ничего , что на "Ты"? Там же есть какая-то довольо мощная обжимная муфта. В верхней части оголовка вырезаем отверстие равное диаметру трубы, одеваем всю эту конструкцию на трубу и опускаем до уровня будущего бетонного пола. Стягиваем как положено болтами и бетонируем оголовок. Должно получиться, а?
     
  6. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    AleksandrDmitrievich, коза кричала нечеловеческим голосом (с):smile3:
    Оголовок скважины законченный узел. В нём ничего выпиливать не нужно, он бывает разных диаметров и подбирается под вашу обсадную трубу. На которой после затяжки шпилек он уже совершенно герметично сидит, отсекая внешнюю среду от полости скважины. В нём имеется узел подключения ПНД трубы, кабеля питания насоса и снизу проушина для несущего троса. Под кабель датчиков уровня придётся колхозить доп отверстие. Но там по материалам рублей на сто, да сверло с метчиком. После того как вы его на скважину посадите чисто теоретически можно хоть так и бросать в чистом поле. Внутрь с торца трубы вода не попадёт. Т.е. надобность в герметичном кесоне в принципе отпадает.
    Оголовок.jpg
     
  7. AleksandrDmitrievich

    AleksandrDmitrievich Участник

    Регистрация:
    20.01.08
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    2
    Не, Ломастер, не понял ты меня. На скважине будет стоять два оголовка. Один, как положено в виде заглушки со всеми выводами под ПНД, кабель ит.д., а второй плотно обжав резиновым кольцом трубу будет вбетонирован в пол кессона. Тем самым мы получаем герметичный сухой кессон. А он мне нужен. Чтоб система не промерзала.
     
  8. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Хозяин барин. Но оголовок удовольствие не дешёвое. Не проще тогда взять два стальных фланца и кусок толстой резины. Вырезать в ней отверстие по диаметру трубы и одев на трубу фланец/резина/фланец стянуть болтами. Резину выдавит в стороны и она обожмёт трубу. Потом весь этот бутерброд в бетон.
    Но тут опять же, чем плох бетон с зазором залитым в последующем гидроизоляционным материалом? И по деньгам копейки и в случае протечки всегда расколупать можно и залить по новой. А то ведь после бурения скважины останутся небольшие пустоты, и грунт под кольцом осыпаясь может дать усадку на несколько сантиметров самого кесона. Оно вам надо - висящий на обсадной трубе кесон?
     
  9. AleksandrDmitrievich

    AleksandrDmitrievich Участник

    Регистрация:
    20.01.08
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    2
    Ну кессон будет обустраиваться не раньше чем через год (моя фамилия несколько отличается от фамилии Абрамович), за год-то думаю усадка произойдет. Можно, конечно, и металлические кольца использовать, только где взять такое резиновое кольцо по диаметру трубы? Вариант с залитым гидроизоляционным материалом не плох, но у меня высокий УГВ. Кессон и так всплывать будет, под него бетонную плиту лить придется. Давление воды с низу приличное будет. Боюсь протечет.
     
  10. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Покупается кусок толстой листовой резины на рынке, или у сантехников что с большими диаметрами работают и из неё вырезается резиновое кольцо (два, три, зависит от толщины резины). У них кстати можно и пару фланцев трубных купить.
     
  11. Гудриан

    Гудриан заблокирован

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    552
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Киров
    А просто намазать на трубу герметиком и залить всё цементным раствором... слабо?
     
  12. Гудриан

    Гудриан заблокирован

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    552
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Киров
    Считаю что если металлической щёткой, МШУ, снять глянец с трубы ПНД, цемент и так прилипнет к ней, можно добавить для верности в раствор жидкого стекла..!
     
  13. Гудриан

    Гудриан заблокирован

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    552
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Киров
    Затянул AleksandrDmitrievich фланцы с резиной на трубе , забетонировал в пол, а весной пришёл, а кессон вместе с трубой вырвало из земли водой (УГВ)... прикол..!
    У нас у мужика цельный прямоугольный метал. бак в смотровой яме был вставлен, чтоб вода в неё не попадала, весной пришёл а машина под потолком гаража висит ...:grin::laugh1::rofl:
     
  14. AleksandrDmitrievich

    AleksandrDmitrievich Участник

    Регистрация:
    20.01.08
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    2
    Мужик видать забыл что под кессон надо было массивную бетонную плиту от всплытия лить. А я, кроме того что помню, планирую на этой плите из монолитного бетона что-то втоде кессона-подвальчика отлить. Потому и обращал внимание на гидроизоляцию и церезит
     
  15. AleksandrDmitrievich

    AleksandrDmitrievich Участник

    Регистрация:
    20.01.08
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    2
    Прилипнуть-то прилипнет, но неужели при таком соединении вода дырочку не найдет?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Скважины и колодцы