Принудительная вытяжка для газовой колонки

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем sergeus, 17.04.2013.

  1. sergeus

    sergeus Новичок

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Астраханская область
    Добрый день! Живу на 1 эт. 4-х этажки. Около полугода мучаемся с присутствием обратной тяги в дымоходе, при этом срабатывает автоматика и гаснет газовая колонка. Нормальная тяга появляется только если достаточно широко открыть окно. Газовики сказали, что засорен дымоход, его вроде прочистили, но при этом труба выходящая над крышей была частично разрушена. УК ремонтировать трубу не собирается, я тоже смутно себе представляю как там можно что-то сделать не трогая трубы соседей (она там "на ладан дышит"). Решил замуровать дымоход на крышу и вывести из квартиры на улицу через стену и поставить принудительную вытяжку. Вентиляционное отверстие на кухне присутствует, так что думаю проблем с притоком необходимого воздуха проблем не будет. Подскажите, не запрещено ли по СанПиН или иным регламентирующим документам устанавливать принудительную вытяжку на газовую колонку и делать дыру в стене (она будет выходить на фасад дома)?
     
  2. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    Есть колонки и котлы с возможностью дымохода на наружную стену и они для этого предназначены. В Вашем случае пансамклепае, как говорят поляки.
    Риск угореть не стоит тех затрат на ремонт головки дымохода на крыше.[​IMG]
     
  3. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Конечно, запрещено и внесение изменений в газоиспользующее оборудование и эксплуатация этого оборудования в условиях, отличных от тех, для которых оно предназначено и сконструировано. И выводить свой дымоход по фасаду на крышу без проекта и согласования с кучей надзорных органов тоже нельзя. И в многоквартирных домах делать принудительное дымоудаление через стену даже с оборудованием для этого предназначенным (например, настенный котел с принудительной тягой и коаксиальная труба наружу) тоже нельзя. В своем частном доме можно, а в многоквартирном - нет.

    Это вентиляционное отверстие для вытяжки, а не приточка.
    Без притока воздуха тяги не будет. Если специальной приточки нет, то таки да, окно придется приоткрывать для работы колонки в любом случае.
    Совет вам - слазьте на крышу, проверьте сами свой дымоход опусканием груза. Проверьте, чтобы никто выше вас в него не подрубился. И снизу тоже чтобы все было закрыто, прочистка например. Дымоход должен быть только для колонки и ничего другое в него включено быть не должно. Если все условия соблюдены, а не помогает - нарастите дымоход на крыше. Хотя, у вас высота и так нормальная и существующего должно хватать.
     
  4. sergeus

    sergeus Новичок

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Астраханская область
    Спасибо за советы, вот еще прикладываю фото трубы и хотелось бы уточнить, такие повреждения могут быть причиной обратной тяги? img_305779.jpg
     
  5. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    Эти дыры и есть причина горя.
    Этот дымоход строили пленные фашисты ? :sad:
     
  6. sergeus

    sergeus Новичок

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Астраханская область
    Уж не знаю кто его строил, но проблема с тягой появилась не так давно, около 6-8 месяцев назад, а дому около 50 лет. Пришли представители газовой компании, что-то там прочищали, сказали теперь все будет нормально. Они то и наделали этих дыр. Вот и получилось, что до их прихода месяц не было тяги из-за засора, а после них, уже полгода нет тяги из-за дыр :smile3:
     
  7. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Все дыры и трещины надо заделать и трубу заштукатурить. Также проверить, чтобы каналы не сообщались между собой.
     