Пристроенная котельная

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем petr, 20.07.2010.

  1. petr

    petr Активный участник

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    51
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, возможно ли (с точки зрения регулирующих органов) пристроить к дому небольшую котельную метр на метр, в нее установить газовый котел (магистральный газ)? Если да, то для какого котла такое решение возможно?
     
  2. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если вы делаете именно "котельную" то 15м3, высота не менее 2,5м.
    А вот повесить газовый водонагреватель можно.Но решать все равно будут местные органы, у них и срашивайте
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Только если высота будет не менее 15 метров. :grin:
     
  4. adaccept

    adaccept Гость

    Зависит от мощности оборудования. Котельные начинаются, кажется, от 360 кВт. Метр на метр, конечно, мало, но повесить котел в отдельном помещении вам никто не помешает. А вот откуда 15 кубометров взялись, подскажите, пожалуйста.
     
  5. petr

    petr Активный участник

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    51
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если конкретизировать, вопрос такой: можно ли повесить настенный котел СНАРУЖИ дома, ну и потом укрыть его стенками и крышей))) Речь идет о котле 20кВт. Такая необходимость возникла из-за того, что при внутреннем размещении получается дымоход очень сложной формы (4-5 колен).
     
  6. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Требования к помещениям
    с газовыми водогрейными котлами.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в
    отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания,
    помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 метра;
    - объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее
    15м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими
    стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по
    конструкции равен нулю;
    - естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м
    помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в
    объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме
    вытяжки плюс количество воздуха на горение ;( Минимальная площадь
    отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв.см на каждые 1,16 кВт
    мощности оборудования, но не менее 150 кв.см, площадь отверстия верхней
    вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв.дм на 17кВт
    установленной мощности);
    - при размещении в отдельном помещении на первом , в цокольном или в
    подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
    Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного
    назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    Здания, имеющие автономные системы водоснабжения и теплоснабжения,
    должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода
    должен проходить через изолирующий фланец.
    Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным
    приямком с откачивающим насосом.
     
  7. adaccept

    adaccept Гость

    Спасибо. А можно ссылочку на документ?
     
  8. petr

    petr Активный участник

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    51
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за сведения, весьма полезны!
    Теперь привязать бы их к реалиям - в котельной на 1-м этаже необходимы два выхода, я правильно понял? В каких случаях выходом может служить окно (фрамужное под потолком)? На практике, если высота меньше 2,5 метра, реально ли зарегистрировать такую установку?
     
  9. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    ...вчера консультировали...
    Сначала построили котельную...(3.5 метра с коньком отдельно стоящую).Кругом кафель и твёрдотопливный котёл с рекомендуемой высотой дымохода 12 метров....
    О, подставили хозяина подрядчики... [​IMG]
    ...сегодня сосед хозяина разрешил строить дымоход на сопредельной территории.
     