1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Приточная установка вент

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Игорь, 27.04.2007.

  1. Игорь

    Игорь Гость

    Собираемся установить приточку Вент российской фирмы Благовест в квартире. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ней, есть ли какие-нибудь проблемы, ненадёжности и т.д.?
     
  2. Руслан

    Руслан Гость

    >Собираемся установить приточку Вент российской фирмы Благовест в квартире. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ней, есть ли какие-нибудь проблемы, ненадёжности и т.д.?

    ссылку скиньте, посмотреть хоть
     
  3. В квартире имеются требуемые мощности по электричеству?
     
  4. Игорь

    Игорь Гость

    >ссылку скиньте, посмотреть хоть

    http://www.blagovest.ru/pritok_vent.shtml
     
  5. Игорь

    Игорь Гость

    >В квартире имеются требуемые мощности по электричеству?

    Да вроде бы особые мощности не требуются.

    VENT 1502400
    Мощность НАГРЕВАТЕЛя 2400 Вт
    Мощность ВЕНТИЛЯТОРа 120 Вт
     
  6. Есть сомнения в достаточности теплоизоляции стенок.
     
  7. Игорь

    Игорь Гость

    >Есть сомнения в достаточности теплоизоляции стенок.

    Она в тепле будет стоять. В коридоре, а не на улице.
    Наверное в этом случае теплоизоляция стенок неважна.
     
  8. Руслан

    Руслан Гость

    >>Есть сомнения в достаточности теплоизоляции стенок.
    >
    >Она в тепле будет стоять. В коридоре, а не на улице.
    >Наверное в этом случае теплоизоляция стенок неважна.

    есть большой опыт установки приточек в квартиры - если есть возможность - ставьте, вполне нормально работают:smile3:
    такие именно не ставили - ставили TLP от systemair - смысл примерно одинаков. в благовесте хорошо тем. что автоматика встроенная - это плюс

    не перемудрите с трассами - напор у них не очень большой - могут быть проблемы
    и еще. на двушку ставили 5 квт, будьте готовы к тому, что зимой, скорее всего, нужно будет зажимать по производительности
     
  9. На путать TLP с данным изделием. Если устанавливается впомещении, то теплоизоляция должна быть минимум как в приточке TLP!
     
  10. Руслан

    Руслан Гость

    >На путать TLP с данным изделием. Если устанавливается впомещении, то теплоизоляция должна быть минимум как в приточке TLP!
    изоляция хуже, согласен... но принцип - тот же
     
  11. Игорь

    Игорь Гость

    >>На путать TLP с данным изделием. Если устанавливается впомещении, то теплоизоляция должна быть минимум как в приточке TLP!
    >изоляция хуже, согласен... но принцип - тот же

    А зачем там нужна теплоизоляция, не подскажите?
     
  12. Руслан

    Руслан Гость

    >>>На путать TLP с данным изделием. Если устанавливается впомещении, то теплоизоляция должна быть минимум как в приточке TLP!
    >>изоляция хуже, согласен... но принцип - тот же
    >
    > А зачем там нужна теплоизоляция, не подскажите?

    я - не совсем понял, для чего, теплоизоляция от забора до приточки - согласен
     
  13. >>>На путать TLP с данным изделием. Если устанавливается впомещении, то теплоизоляция должна быть минимум как в приточке TLP!
    >>изоляция хуже, согласен... но принцип - тот же
    >
    > А зачем там нужна теплоизоляция, не подскажите?
    Теплоизоляция нужна для того, чтобы приточка не промерзала. Промерзание может вызвать выпадение росы или образование сталактита.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом