    Ирина Гость

    Уважаемые, спецы!
    Прошу совет для конкретного объекта:квартира, 76 кв, 3 комнаты, 2 стояка с общей вытяжкой.
    Что хочется: приток свежего воздуха, отсутствие запахов от готовки на кухне, бесшумную систему ну и , конечно, выйти с минимальными затратами , если возможно.
    Мнения очень разделились :
    1. Советуют делать приточно-вытяжную систему Бризарт 500 , забор воздуха с улицы и отток из квартиры в естественную вентиляцию
    2. Прото поставить приточную систему
    Какие будут мнения?
     
  2. Валентин

    Валентин Гость

    Смотрите, Бразарт 500 большой роли не сыграет, т.к. 500 м3 воздуха вы просто не почувствуете. Намного эффективнее будет, если вы откроете форточку на 5 минут. Если планируете установку на такой объем воздуха, томожно без вытяжки, компенсация будет засчет подсоса из щелей.
    Советую поставить приточно-вытяжную установку с рекуператором на 1000 м3. Преимущества: экономия электроенергии (50%), со временем окупается
     
  3. Ирина

    Ирина Гость

    Смотрите, Бразарт 500 большой роли не сыграет, т.к. 500 м3 воздуха вы просто не почувствуете. Намного эффективнее будет, если вы откроете форточку на 5 минут. Если планируете установку на такой объем воздуха, томожно без вытяжки, компенсация будет засчет подсоса из щелей.
    Советую поставить приточно-вытяжную установку с рекуператором на 1000 м3. Преимущества: экономия электроенергии (50%), со временем окупается

    Валентин, неужели действительно не чувствуется такой объём ?( Расстроилась. А эта система на 1000 ведь будет требовать и большей мощности воздуховоды, думаю. И что такое рекуператор?
     
  4. Валентин

    Валентин Гость

    Ирина, по нормам необходимо 60 м3/час на человека. Но это очень мало.
    Я придерживаюсь того чтобы в квартирах делать хотябы 3-5 кратный воздухообмен (3-5 раза в час меняет воздух в помещении). Для Вашего помещения это 700-1000 м3/час.
    В рекуператоре есть плюсы и есть минусы. Плюс, это экономия: изначально установка стоит значительно дороже, но за пару лет она окупается засчет этой экономии. Если брать деньги, которые вы потратите на установку за 2 года, то эта будет дешевле. Чем дольше простоит, тем дешевле обойдется. Минусы: нужно место где можно ее разместить, обычно это подпотолочное пространство где-нибудь, желательно не в спальне. Нужно 30-40 см высоты этого пространства
     
  5. Валентин

    Валентин Гость

    Воздуховоды это необходимая процедура )
    но их можно размещать вдоль комнаты по углам, затем зашить гипсокартоном. В итоге получается красиво, видно только решетки.

    РЕКУПЕРАТОР-это такой теплообменник, конструкция которого устроена так, чтобы частично нагревать приточный воздух засчет вытяжного, догрев производится калорифером.
    Бывают пластинчатые и роторные. У первых КПД-50%, у вторых-75%, но они большие

    Из производителей лучше брать Швецию. Подешевле можно Латвию. Сейчас уже есть нормальное производство и в Украине.
     
  6. Ирина

    Ирина Гость

    Вообще , нужна установка, которая будет работать на техническом балконе при минусовой температуре).
     
  7. Валентин

    Валентин Гость

    Vtntrex RISV 700Р (Латвия) думаю Вам подошел бы.
    Габариты 1200х790х300.
    Потребляемая мощность до 5 кВт
    Зимой работать будет, только при сильных морозах (-20) будет дуть хол. воздух.
    Этого можно избежать поставив в системе доп. нагреватель (маломощный).

    Стоимость установки 3020 $ или 16000 грн. + 100 $ проводной пульт
     
  8. Ирина

    Ирина Гость

    Какие отзывы по
    Ostberg IRE 200 C
    И вопрос всё-таки очень важный ставить принудительнуд вытяжку или нет? Мнения разделились.
     
  9. Валентин

    Валентин Гость

    Отзывы самые наилучшие. Как раз сейчас ставлю на своем объекте такие вентиляторы.
    Только позиция заказная, и вполне возможно что придется ждать его месяц.

    Если есть приточная вентиляция, то по теории вытяжка обязательна, т. к. излишний воздух создает избыточное давление и люди чувствительные к таким перепадам будут чувствовать это на свем здоровье.
    Практика показывает что 500 м3 это не много и скорее всего ничего такого вы не почувствуете.
     
  10. Ирина

    Ирина Гость

    Валентин, а Вы в какой фирме работаете?
     
  11. Валентин

    Валентин Гость

    :smile3: 531-90-01 ООО "БЕЛВЕСТ ТРЕЙД" 8097-870-07-27 Валентин
     
  12. Абдурахман ибн Хаттаб

    Абдурахман ибн Хаттаб Активный участник

    Регистрация:
    09.06.07
    Сообщения:
    111
    Лайки:
    0
    И какова стомость проекта,приточно-выятжной системы с подогревом, фильтрацией и рекуперацией, предлагаемая Вам?
    Просто интересно!
    Вместе с расходными материалами, монтажем...вообщем под ключ конкретно Вам?
     
  13. Ирина

    Ирина Гость

    Думала, что Вы из Москвы)
     
  14. Ирина

    Ирина Гость

    А цель Вашего вопроса? Просто праздный интерес или как?
     
  15. Валентин

    Валентин Гость

    А я думал вы из Киева ))) эх!

    Насчет стоимости проекта под ключ, для этого нужно хотябы побывать на месте или видеть план бти
     