1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем ПростоЖора, 12.11.2018.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ПростоЖора

    ПростоЖора заблокирован

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    379
    Лайки:
    28
    Адрес:
    Свердловская область ( пригород )
    Нет .Грунтовый тепло обменник.
    Чисто = Чистый = без грязи, примесей или посторонних нежелательных объектов типа пыли .
    Хорошо попробую .Только для себя без всяких лишних датчиков буду ставить .
     
  2. Непоседа

    Непоседа Форумчанин

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    4 529
    Лайки:
    1 273
    Адрес:
    Москва
    По поводу датчиков. Вообще-то совсем-совсем без них никак.
    Я наткнулась на такую статью. Тоже человек делает сам.
    http://sdinfo.ru/приточно-вытяжная-вентиляция/
    Возможно, что-то Вам понадобится.
     
    ПростоЖора нравится это.
  3. ПростоЖора

    ПростоЖора заблокирован

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    379
    Лайки:
    28
    Адрес:
    Свердловская область ( пригород )
    На сегодняшний день выбор их на столько изобилен что не вижу для себя их привязывать к ПВВУсР . За ссылку спасибо я их за 7 лет все перечитал на сегодняшний день с одно и двух кассетный для Урала не то .Брать так типа Турков но ценник конский .
     

    Вложения:

    Непоседа нравится это.
  4. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    все. Не сдыхает в конструкции только то, чего там нет.
    Иней намерз, вентилятор подыхает и т.д. от выбранного типа рекуператора.
    Он (тип) уже выбран?
     
  5. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да.
    Рекуператор.
     
  6. ПростоЖора

    ПростоЖора заблокирован

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    379
    Лайки:
    28
    Адрес:
    Свердловская область ( пригород )
    Человек зная что помрет что делает ?Ложится и ждет или живет как жил .
    Да - пластинчатый из трёх блоков рекуператоров .
     
  7. ПростоЖора

    ПростоЖора заблокирован

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    379
    Лайки:
    28
    Адрес:
    Свердловская область ( пригород )
    stran06, Евгений простите за не скромный и тупой вопрос ; В том что ОНО будет фигачить это что так сильно ударит мне по карману ?
     
    Последнее редактирование модератором: 15.11.2018
  8. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    ну, тут два вопроса. Какой карман и ударит сегодня, или завтра (когда скакнут тарифы).
    Прикинуть можно на сегодня. Прикидка абстрактная, на 30 кубов (на человека), 200 суток отопительного со средней -3, в хате +22.
    Подогреть куб на градус 1.2 кДж. На 25 градусов - 30 кДж. 30 кубов в час - 900 кДж, на это нужна мощность 0.25 кВт.
    За 200 суток накрутит 1200 кВт*ч. При тарифе 3 р/кВт*ч 3600 руб, при тарифе 5 руб - 6 тыс.
    Дальше:
    - от кармана. Для пенсионера с пенсией 13 тыс., от трети, до половины месяца - будет жить святым духом.
    - завтра. Через десяток лет, тот же пенсионер, будет сидеть без денег вообще (чтоб оплатить только вентиляцию), от от месяца, до полутора месяцев.
    С рекуператором, все цифры можно срезать примерно вдвое.
    Управляемое проветривание - скинет еще в полтора-два раза.

    Это, если оценивать по модели ГСОП. Которая пригодна для оценок очень плохо утепленных зданий.

    Если исходить не из придумок лохов с НИИ СФ, разработавших СП "Теплозащита", а из реальной, земной физики, то оценки несколько меняются. Появляется внятная цель - начало отопительного вблизи нуля. Где каждый градус сдвига этого начала - приводит к изменению длительности отопительного, почти на МЕСЯЦ.
    И в этом плане, рассматривать направления теплопотерь (ограждения, окна, вентиляция) по отдельности - плохая идея. Это комплекс. В котором, каждая доля определяется функцией руб затрат на Вт снижения потоков, при этом, оптимально значения функций - делать равными.
    Собственно эти соображения и определяют выбор управляемой системы проветривания. Мне как раз не хватает пары сотен ватт, чтоб экономить на снижении отопительногоо примерно на три месяца.
     
  9. ПростоЖора

    ПростоЖора заблокирован

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    379
    Лайки:
    28
    Адрес:
    Свердловская область ( пригород )
    От вас требуется только на один
    Не надо раздувать из мухи слона . Если нет ответа то лучше не пишите чушь всякую .Расход будет =60 ватт/час что в переводе 0,06 кВт х 24 ( часа) = 1,44 кВт в сутки х 30 (дней - это месяц ) = 43,2 Квт х 3 рубля за кВт =129 р 60 коп. Это съедают вентиляторы .
    3600 руб - 129,6 = 3470,4 р съела вентиляция ? На заголовок темы гляньте = Вы видимо не знаете что такое рекуператор . Уж простите что побеспокоил ваше сиятельство .
     
  10. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    для оценки _вашего_ кармана, нужна _ваша_ справка 2НДФЛ. Если это не очевидно, это _ваши_ трудности.

    чушь, пишет тот, кто считает мощность вентиляторов и не считает мощность на подогрев воздуха. А полную чушь, пишет тот, кто считает, что КПД рекуператора, причем колхозного, может достигнуть 100%. Причем в любой точке рабочего процесса.
    на цитату гляньте и попробуйте читать все буквы:
    Открою страшную тайну. Про рекуператоры возвращающие ВСЮ энергию нагретого воздуха, т.е. имеющие КПД 100%, на нашей планете - никто не знает. Кроме Вас.
    ПростоЖора, когда студент задает вопрос преподу, а услышав и не поняв ответ - начинает хамить, это раздражает. Поэтому - не беспокойте.

    ЗЫ. (это я тонко намекаю). Человек, который "на ты с физикой" - просто не имеет морального права путать киловаты с киловат-часами. Это удел ламеров.
     
    cas1973 и Палычъ нравится это.
  11. ПростоЖора

    ПростоЖора заблокирован

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    379
    Лайки:
    28
    Адрес:
    Свердловская область ( пригород )
    Я не говорил о КПД не слова тем более о 100 % . Так же как и то что дом можно отопить за 500 рублей .
     
  12. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Когда человек говорит о энергии на транспорт воздуха и не говорит о энергии на его подогрев, это означает только одно. У человека рекуператор с КПД 100%. Других вариантов - просто нет.
     
    Палычъ нравится это.
  13. ПростоЖора

    ПростоЖора заблокирован

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    379
    Лайки:
    28
    Адрес:
    Свердловская область ( пригород )
    Да . Особенно когда человек что отопление его дома 500 р .
     
  14. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он бы и бесплатно сделал, но боится .
    Придут за ним, поэтому поддерживает видимость зависимости от монополистов.
    При этом держа кукиш в кармане
     
    cas1973 и Славик64 нравится это.
  15. ПростоЖора

    ПростоЖора заблокирован

    Регистрация:
    03.01.18
    Сообщения:
    379
    Лайки:
    28
    Адрес:
    Свердловская область ( пригород )
    Мне боятся не чего у меня Газ , 75-80 % экономии то что даст рекуператор меня вполне устроит .По теме что есть ?Если нет то не :broom:стоит затрат времени .
     
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом