    Здравствуйте!

    Имеем помещение котельной 15 м. куб., естественная вытяжка, принятая контролирующим органом, сечением в половину кирпича, типа 125 Х 125, высота порядка 7 м, ниже конька, но правило 1:3 по высоте выполнено,
    газовый котел 42 Квт, про который всей информации, что потребление газа 5 куб в час, и проект котельной, в котором написано требование трехкратного обмена воздуха в помещении котельной в час.
    Дверь плотно закрывается, стены из профлиста в углах имеют некоторое сообщение со смежным помещением гаража, но убрать все щели проблем не составит, если это надо. Из гаража вытяжки нет, но приток хороший через неплотности в воротах.
    Вопросы:

    1. Как посчитать к-во воздуха, нужное для горения 5 куб м газа в течении часа?
    2. Хватает ли имеющейся вытяжки, как это проверить, и надо ли это проверять?)))
    3. И какое же отверстие мне надо иметь в уличной стене для обеспечения притока нужного к-ва воздуха.
    4. Герметизировать щели в стене между котельной и гаражом надо или нет?
    5. Можно ли в вытяжку котельной добавить вытяжку из гаража. Как правильно это сделать?

    6. Без объявления тендера, есть специалисты, способные дать чайнику совет по организации вентиляции по всему дому, и подобрать нужную комплектацию? в Санкт-Петербурге.


    Спасибо!!! Огромное!
     
  2. Alex

    Alex Гость

    Еще вопросы
    Как правильно оформить отверстие в стене, чтобы и мухи не летели, и не перемерзало зимой? стены брус, снаружи 100 утеплитель с вент фасадом.

    Истинно ли утверждение, что летом естественная вытяжка перестает работать, и без вентилятора не обойтись?
     
  3. Слепень

    Слепень Участник

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. по характеристикам горелки обычно 1,2м3/кВт;
    2. Расчет естественной вентиляции производится как обычно...
    3. Я так понимаю что живое сечение решетки притока должно расчитываться изобщего расхода на приток по скорости воздуха как для естественной вентиляции до 1м/с;
    4. Надо;
    5. Вентиляция котельной лучше делать независимой;
    6. Попробуем))
    Еще ответы
    Взять обычный переточный клапан (например клапан КИВ)
    Естественная вентиляции действительно летом практически не работает... производительность зависит от перепада температур /внутри-снаружи/, и высоты вытяжной шахты.
     