Про контактор вопрос...

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Alex, 08.11.2005.

  1. Alex

    Alex Гость

    Хотел найти компактный контактор (на дин рейку на 220 вольт одну фазу на 10 квт - стандартный однофайный ввод в квартиру) - ничего подходящего (по размерам и мощности) не нашел. Скажите, можно ли взять трухфазный контактор (10 квт 3 фазы легко найти) с нужной суммарной мощностью по трем фазам и просто все три фазы запаралелить?
     
  2. Lesha

    Lesha Гость

    Конечно можно 3-х фазный контактор на 1 фазу ставить, только обратите внимание, что-бы обмотка была на 220 а не на 380 v
    Если контакты запараллелите, то 10*3=30 квт можно коммутировать
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  3. electro

    electro Гость

    я бы вам не советовал подключаться параллельно со временем контакты подгорят и это может привести к выгоранию контакто
    если только как временный вариант
     
  4. Леонард

    Леонард Гость

    Почему это подгорят?Каждое параллельное подключение увеличивает пропускную токовую нагрузку.( это для контактора)
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  5. electro

    electro Гость

    если по каким либо причинам один из контактов подгорит
    - вследствии что он будет немного позже отключатся других контакторов
    - поэтому дуга разрыва будет больше на нем
    - поэтому со временем он подгорит
    - поэтому со временем контактор выйдет из строя

    p.s.
    это все равно что, если нет кабеля сечением например 10 квадрат, возьмем два по 6 квадрат, а где гарантия что в месте соединения будет равномерный контакт и что именно нагрузка идеально пойдет симметрично по обоим проводам
    вообщем если это допустимо это было бы прописано в пуэ
    как и говорил ранее как временный вариант
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  6. Леонард

    Леонард Гость

    Не говорите ерунды!Трехфазные контакторы предназначены для коммутации трехфазной нагрузки, где неравномерное отсоединение или присоединение играет куда более важную роль чем в приминении к одной фазе, и ничего работают исправно.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  7. electro

    electro Гость

    судя по вашему можно делать так
    нет автомата на 30 ампер
    берем трехфазный на 10 ампер
    подключаем паралельно и все счастливы
     
  8. Леонард

    Леонард Гость

    Именно так, только поправочка, не автомат, а контактор.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016