1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема с аогв. нужна помощь

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем bishoonmo, 05.08.2008.

  1. bishoonmo

    bishoonmo Участник

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! От прошлых хозяев досталось АОГВ
    20-летней давности с травящим краником и новым для замены. Начал менять
    краник и при затягивании треснула внутренняя резьба(на картинке №2 это место
    показано стрелкой). Подскажите, что это может быть за модель АОГВ(буквы на
    табличке стерлись), как правильно называется треснувшая деталь, а то даже по
    магазинам не позвонишь.. Заранее спасибо.
    Картинки: img_147153.jpg
     

    Вложения:

    • file_147153.jpg
      file_147153.jpg
      Размер файла:
      112,5 КБ
      Просмотров:
      7
  2. bishoonmo

    bishoonmo Участник

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Картинка №2 img_147154.jpg
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Автоматика на котелке убита напрочь. Без веревочки котел не работает. Это либо датчик тяги мудрит, либо термопаре трындец. Понимаю, что совет заменить котел энтузиазизма не прибавит, но это самый оптимальный вариант.
    Треснувшая гайка вынуждает Вас заменить весь газовый блок, а в совокупности с веревочкой- это выльется в стоимость нового котла. ПОДУМАЙТЕ.
     
  4. aleks

    aleks Гость

    похоже жуковский агв
    новый котел в районе 11-16 т.р.
    автоматика 7-8
    при заводе есть магазин, привозишь старую- подберут новую
     
  5. kos212

    kos212 Гость

    ЗАМЕНИ НА НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ И НЕ ПАРЬСЯ. Заодно и горячая вода будет не от газовой колонки, сомнительно работающей, так ведь?
     
  6. ai72

    ai72 Гость

    Настенный котел не будет правильно работать с существующей системой отопления. Придется менять все трубы на например метапол с радиаторами.
     
  7. smok

    smok заблокирован

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    У меня тоже веревочка была (вернее изолента) :smile3: и котел побольше АОГВ-80. В прошлом году взял кредит, заменил на двухконтурный, да и трубы и батареи пришлось поменять, так теперь доволен как слон....
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом