Проблема с junkers wr-10

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Fighter0ik, 02.09.2013.

  1. Fighter0ik

    Fighter0ik Гость

    Доброго всем времени суток!

    Имеется газовая колонка Junkers WR-10. При эксплуатации возникла проблема: колонка зажигается от пьезорозжига, запальник горит, не гаснет, при включении воды переходит в рабочий режим, опять таки не гаснет, но вот при выходе из него снова на режим горения одного лишь запальника спустя некоторое время гаснет (не всегда).

    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
    Патрубок подвода газа прочищал.
    И еще, один человек, занимающийся ремонтом газовых котлов, в качестве проверки датчиков перегрева и контроля уходящих газов посоветовал их подергать за провода, и если при этом колонка гаснет - датчик неисправен (таким образом у меня неисправен датчик перегрева на змеевике). Нормальный ли это способ проверки датчиков? (под рукой нет тестера для прозвонить/сопротивление померить)

    Заранее спасибо.
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Крутой способ!
    Нет, лучше все-таки тестер. :grin:
     
  3. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Нормальный. Можно еще пальцем легонько пощелкать по ним. Проверка тестером в данном случае может показать, что датчик рабочий и прозванивается, но если по-факту у него будет несколько Ом сопротивления (плохой контакт внутри датчика), то этого будет достаточно, чтобы запальник колонки потух. В цепях контроля пламени с термопарой ОЧЕНЬ важны хорошие электрические контакты везде, и внутри датчиков в том числе.
     
  4. Fighter0ik

    Fighter0ik Гость

    Upd:
    Сейчас колонка у меня без внешнего чехла - пока ни разу так не гасла. Может таки когда колонка закрыта, она сильнее греется и срабатывает датчик перегрева?
     
  5. ArtMot

    ArtMot Гость

    похоже к Вас проблемы с тягой.
    При надетом чехле - поднесите зеркальце к "стабилизатору тяги" - тогоместа где воздух над колонкой подсасывается в дымоход (как раз в этом месте датчик установлен) - если на зеркальце появляется "испарина" - значит с тягой проблемы - эксплуатировать колонку в таком случае опасно для жизни!!!
     