  1. Добрый день.
    Есть проблема, связанная с кровлеьным покрытием.
    Существует склад в Москве с осевыми размерами в плане 100х36 м, высотой 8,5м. Причем посередине существует секция 36х36м с высотой 12,0м. Водосток наружный организованный.Конструкции склада металлические, на колонны опирается металлическая ферма, на которую уложены металлические прогоны, а по ним кровельные сэндвич-панели производства "Термостепс". Текут стыки между сэндвич-панелями и места примыкания кровлеь с разными отметками по высоте (8,5 и 12м), причем уклон кровли не более 3%. Зимой вода не доходила до водосточных желобов и скапливалась на кровле в местах стыков. Стыки обрабатывались уже несколько раз различными типами герметиков, но добиться полного отсутствия протечек не удалось. Сейчас рассматриваем два решения проблемы:
    1. Устройство поверх существующей кровли деревянной обрешетки и последующий монтаж профлиста (фальцевая кровля) с увеличением уклона кровли и выходом в существующий водосток.
    2. Устройство поверх существующей кровли жесткого утеплителя и укладка кровельной мембраныс увеличением уклона кровли и выходом в существующий водосток.
    Инетересно узнать что вы думаете о нашей проблеме?
    Правильно ли мы рассуждаем говоря о повышении уклона кровли?
    Стоит ли пытаться решить проблему герметизацией стыков другими герметиками? Какими?
    Есть ли у кого опыт по устройству складской кровли из мембраны?
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    По моему опыту основная проблемма в маленьком уклону кровли. Обычно прозводители этих сендвичей гарантируют минимальный уклон 7 градусов.

    Поэтому я бы рекомендовал над соверменную конструкцию или применить фальцевую ковлю с увеличением уклона кровли на мин. 7 градусов, или применить кровельную мембрану или битумные материалы (мягкую кровлю) с увеличением уклона кровли на мин. 5 градусов.

    Пытаться решить проблему герметизацией стыков другими герметиками не рекомендую.

    Так как современная кровля имеет проблемы с водой, рекомендую между современным кровельным покрытием и следующим новым слоем кровельного покрытии сделать вертикальный вентилируемый воздушный зазор для возможности испарении водянных паров из конструкции кровли в наруж. Если длина от конька к желёбу до 10 м, воздушный зазор рекомендую толщины мин. 4 см. За каждый следующий метр зазор повисите на 10 %, т.е. напр. у длины 20 м будет зазор толщины 8 см.

    С уважением

    ЯН РЫПЛ, менеджер по применении, АО"ЮТА"
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.2016
Похожие темы
  1. Губанов Виктор
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    5 720
  2. александр
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    5 140
  3. Равиль
    Ответов:
    16
    Просмотров:
    13 006
  4. Николай
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    4 852
  5. Владимир
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    8 607
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом