Проблема с нагревом воды

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Ярослав, 06.03.2008.

  1. Ярослав

    Ярослав Гость

    Котел Junkers Euroline 2-контурный, проработал уже 4 года.
    Этой зимой появилась проблема - при открытии крана с горячей водой котел переключается как обычно на нагрев, а потом происходит глюк: он нагревается до 100 градусов, потом видимо по защите пламя отключается, охлаждается и снова включается - и до отсечки 100 градусов. В результате получается своеобразный контрастный душ. Если уменьшить нагрев до еле теплой воды, то проблема не проявляется.
    Я промыл теплообменник, но ощутимого результата не добился. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше? Такое впечатление, что автоматика слишком поздно реагирует на повышение температуры.
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Датчики температуры посади на термопасту. И ПРОМОЙ ХОРОШЕНЬКО таплообменник. Как осуществлял промывку и чем? В течении какого времени?
     
  3. Ярослав

    Ярослав Гость

    Теплообменник кипятил в воде с порошком для очистки от накипи (кислота какая-то, продавалась в магазине) около часа, периодически перемешивал воду и переворачивал теплообменник.
    А вот насчет датчика - попробую.
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    В течении часа теплообменник не промоешь. Промыть нужно оба ТО. Можно залить р-ом уксуса и ,с интервалом в несколько часов, менять залитый р-р на новый. Или силитом можно, но процедура та же. Нормальная промывка, таким способом, занимает сутки. Да заливать надо только во внутрь ТО, зачем его в тазике то купать.
     
  5. Ярослав

    Ярослав Гость

    Поставил датчик на термопасту - колебания температуры прекратились.
    Но перегревается все равно. Действительно теплообменник надо промывать еще раз.

    Спасибо за дельные советы!
     
Похожие темы
  1. Станислав
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 979
  2. Дмитрий
    Ответов:
    16
    Просмотров:
    8 725
  3. Наталья
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    17 232
  4. Сергей22
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 317
  5. MaximLm
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    2 657
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом