    Однатрубная система,труба полепропелен диаметр 25 по периметру около 100м.,200секции радиаторов,кател Rinnai 40квт.первые радияторы горячии а последнии теплые короче говоря прохладно.Общая площадь 330м/кв img_270055.jpg
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну что вы хотите при такой системе????
    Не хватает КОЛИЧЕСТВА ГОРЯЧЕГО теплоносителя для всех радиаторов.
    И что за рисунки -варианты?
    а) - однотрубная
    б)- двутрубная
    Это кто такую систему так поставил на такой площади??? :laugh1:
     
  3. Valodia

    Valodia Активный участник

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Алматы
    а)-на данный момент у нас такая однатрубная система. (один мастер сделал)
    б)-предлагают сделать+даполнительно установить еще кател и падачу пустить через чердак... двухтрубка
     
  4. Valodia

    Valodia Активный участник

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Алматы
    "Отопление и газоснабжение".
    > >
    > > Оращаюсь к вам за советом и помащью.Дела втом что однаму моему знакомаму зделали отапления и он даный момент страдает от нехватки тепла.Короче говоря система однатрубная зделана из полепропелена, диаметр трубы 25 окола 100 метров по периметру.Кател настеный фирмы Rinnai карейский на 40квт.Стены 60см.высота поталка 3.2м. Утановили даполнительный насос на обратку, к сожилению мы с этого выграли мало.Я ему предлогаю установить еще один кател напольный,подачу пустить по чердаку, как вашей статье гравитационная система типа 'Сталинградка'.Данный момент монтаж радияторов установлен на рисунке а)краны сдвух старон радиятора б)предлогаемаемая
     
  5. valodia

    valodia Гость

    а что вы предлагаете
     
  6. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Найдите его...поймайте...и ....!!!
    Еще один котел точно не надо...
    Переделать на двухтрубную необходимо 100%!
     
  7. Бурый

    Бурый Гость

    Все равно будет тормозить.
    Нижнюю трубу нужно пускать мимо радиаторов, а уже из нее врезки в радиатор. Да и диаметр добавить.
     
  8. Алексей

    Алексей Гость

    Простых решений вряд ли Вам кто из специалистов предложит, на мой взгляд наименее затратно и при этом наиболее эффективно будет: разделить систему на два контура (вправо и влево от котла), поставить гидроразделитель и по насосу на каждый контур. И переделайте систему на двух трубную без дедовских способов, две трубы по полу или под ним (за чем задирать трубу под потолок) и от них выводы к радиаторам. Желаю успехов!
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Это точно. Тут без вариантов,только вырезать все и делать по новой. Выйдет дешевле, чем пытаться исправить это ... А мастера этого утопить надо. Зделать двухтрубочку,поделить на 2 плеча и все будет нормуль.
     
  10. Valodia

    Valodia Активный участник

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Алматы
    спасибо что уделили мне ваше дарогое время,желаю вам всем удачи и крепкого здаровье.Я пакопался и нашел типа калекторную систему,тоесть на каждых 5 радияторов своя падача и обратка,далжно заработать img_270191.jpg
     
  11. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Работать то,скорее всего будет,но вот количество трубы возрастает сильно, да и прятать их кудато надо.
    Делайте двухтрубку не морочте голову.
     
  12. Valodia

    Valodia Активный участник

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Алматы
    вы неподскажите где найти инфориацию про гидроразделитель.зарания благодарин.
     
  13. Valodia

    Valodia Активный участник

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Алматы
    А диаметр трубы нужно увеличевать?
     
  14. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это к вам не относится!
    Это всего лишь один из путей решения частного случая.
    Вам тоже вряд ли понадобится.
    Можно развести на 2 контура и без него
    В вашем случае я бы перешел на ППР 32 с отводами включения радиаторов ППР20
     