1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема с подачей воды из скважины

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Lexx-dj, 16.08.2014.

  1. Lexx-dj

    Lexx-dj Новичок

    Регистрация:
    16.08.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Возникла проблема с подачей воды из скважены! Включаю систему она набирается до давления 3.5 атм, включаю краны всё работает давление падает до 1.5 атм насос включается и снова заполняет систему! Проблема вот в чём, вода набралась, если не включать воду по дадчику давления видно что оно падает, до определённого момента упало срабатывает предохранитель на питании насоса, какой то щелчок на реле и вся вода уходит обратно в скважену! В чём может быть проблема???
     
  2. _Ross_

    _Ross_ Участник

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    2
    Поподробнее пожалуйста про предохранитель. Вообще должен быть обратный клапан и вода не должна уходить в любом случае.
     
  3. ballred

    ballred Специалист форума

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    7
    Возможно 2 причины:
    1. Обратный клапан сломался (некоторые насосы имеют встроенный ОК, но все равно надо ставить латунный).
    2. Ищите где течет соединение, или возможно появилась дырка в трубе от внутрискважинного насоса до вводного крана.
     