Проблема с подключением выключателя. Помогите!

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Dimonu4, 29.07.2015.

  1. Dimonu4

    Dimonu4 Новичок

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Здравствуйте! На днях хотел вместо трех выключателей(коридор, туалет, ванная) подключить один(тройной) выключатель.
    Отсоединил я все выключатели. С помощью индикатора напряжения определил фазы идущие от щитка(их соответственно 3) взял одну, подключил ко входу трехкнопочного выключателя, а 3 фазы(от ламп) подключил к выходам, оставив 2 фазы от щитка изолированными.
    Проблема: Не горит свет в коридоре.
    Примечание: Когда я в качестве фазы с щитка, для подключения ко вхожу брал ту, что была раньше от коридорного выключателя происходит следующее: При включении туалета - горит свет в туалете и слегка тлеет красным нить накаливания в коридор; При включении ванной - горит свет в ванной и наполовину мощности горит свет в коридоре.
     
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Dimonu4, сделайте фото.
     
  3. Dimonu4

    Dimonu4 Новичок

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Немец, Там все провода одинакового цвета, но если нужна схема подключения проводов к выключателю, то завтра сделаю фото.
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Индикаторной отверткой "пощупайте" провода без выключателя и на фото пометьте те, на которых она будет светиться.
     
  5. Dimonu4

    Dimonu4 Новичок

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
  6. Dimonu4

    Dimonu4 Новичок

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Может дело в обраве кабеля ведущего от выключателя к лампе коридора? Хотя хочу заметить, что при "прощупывании отверткой лампы, на контактах напряжение есть.
    Или может быть обрыв нуля?
    Как это определить?
     
  7. uagav

    uagav Участник

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Что с 0 делали?
    Скорее всего у вас нет 0 в ванной и туалете, а лампочки все разные. Наверное у вас раньше была не правильно разведена проводка.
    Коль такая пляска, то вскрывайте монтажные коробки и сверяйте что куда идет. Так недолго и попалить все.
    Нужен тестер или лампочка с батарейкой, чтобы светила. Выключайте все выключатели, на входе в дом вырубите свои 220 и 380, выкрутите лампочки. С помощью длинного провода и тестера (лампочки с батарейкой) проверяйте сначала куда идет 0 в коробках и патронах ламп. При этом пометьте провода, чтобы потом точно знать где 0. 0 со входа должен идти в каждый патрон. Потом проверьте провода выключатель-патрон, еще раз пометьте их у выключателя. Когда убедитесь что все правильно, тогда вкручивайте лампы, включайте напряжение и пробуйте подавать на провода выключателя фазу. Лампочки для проверки лучше использовать одинаковые, обычные накаливания, ват на 60.
    Это чтобы наверняка и не гадать на кофейной гуще.
     