1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема с пуском теплых полов

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем АлексейНа, 12.01.2015.

  1. АлексейНа

    АлексейНа Новичок

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Добрый день!
    Не получается запустить теплые полы: труба Рехау 17 мм, смесительный узел и коллектор Валтек, 12 контуров по 80-100 м, насос 25-80, пирог - 50 мм Пеноплекс, полиэтиленовая пленка 200 мкм, армирующая сетка, труба, стяжка М300 10 см, шаг укладки трубы 15 см.
    Входной коллектор горячий, подача 60 град., обратка - 20 град., расходомеры показывают, что расход есть, насос на 3-й скорости. Стяжка холодная, трубы на входе в стяжку горячие, на выходе все холодные, в стяжке есть места, где трубы из неё выходят (там трапы будут), так они или холодные, или чуть теплые.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
     

    Вложения:

  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Проблема в том, что сначала делают, а потом думают. Ваша система отопления сделана "от фонаря". Разделите узел тёплого пола на два узла или подбирайте необходимый диаметр коллектора. Скорее всего, понадобится Ду 40.
     
  3. АлексейНа

    АлексейНа Новичок

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Уважаемый ОСВ208, я придерживался рекомендаций Валтек по сопряжению узла подмеса с их же коллектором на 12 контуров для теплых полов.
     
  4. АлексМих

    АлексМих Новичок

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Вы пишете, что расходомеры показывают наличие расхода, то есть циркуляция всё же есть, но недостаточная. Если расчёты делались, то должны быть и параметры расхода, необходимого для обеспечения разности температур подачи и обратки (закладываются в расчёт). Вот и сравните расчётный и фактический расходы. Если же расчётов нет, то вероятно их придётся сделать. Либо пытаться "методом тыка" ))) Возможно характеристики насоса не совпадают (тоже подбирается расчётом). Заодно спрошу: как работает котёл? Достигается ли заданная температура на котле или он молотит на нагрев без отдыха?
     
  5. АлексейНа

    АлексейНа Новичок

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Добрый день, АлексМих!
    Котел достигает заданной температуры, подача от котла 80 град.
     
  6. АлексМих

    АлексМих Новичок

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Вероятно проблема в несоответствии диаметров труб и насоса. То есть насос не преодолевает сопротивление. Попробуйте всё же сделать расчёты с подбором правильного насоса.
    Это самое простое что могу посоветовать.
     
  7. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Через какое время вы смотрели температуру пола? Какой получается расход теплоносителя через эту систему?

    Посмотрите какой получается расход и будет понятно, куда делось тепло. Надо или подождать, пока стяжка прогреется - а 10 см это много. Может прогреваться очень долго. Или поставить более мощный насос.
     
  8. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Здравствуйте АлексейНа,
    Оперировать рекомендациями производителя это хорошо, но нужны еще личные специализированные знания. Обращение на форум-это правильно.
    Если я правильно понимаю Вашу проблему, конечно, окончательно заочно выяснить проблему тяжело, позвольте Вам порекомендовать отдельные проверочные тесты. Предполагаю, что Вы их проводили, просто не описали их на форуме, тогда напишите результаты.
    Первоначально выполните следующее. Закройте все линии кроме одной, которая самая короткая по длине и если это коттедж, тогда линия должна быть оставлена, которая расположена на том же этаже, что и насос. Подождите 2 -3 часа и напишите результаты.
    Если результат положительный открывайте по одной линии дальше, сохраняя основной принцип – следующая самая короткая линия.
    И т.д. пока результат перестанет быть эффективным. Предполагаю на 5 или 6 линии.
    Вы должны понимать, что принятый пирог пола у Вас не совсем удачный для теплого пола.
    Также было бы правильным если Вы выложили фотографии системы, для более объективного анализа.
     
  9. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    1.завоздушено.
    2.большая протяжённость контура.
    3.запускал не монтажник.И про монтажника ни слова.Учтите-если монтажника кинули на бабки-он сюрприз подложит легко.
    люди в норах живут.jpg
    ибо нех.... Ой. Ибо сказано в Писании-..а с работником рассчитайся до восхода солнца..
     
  10. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Мне на вскидку две вещи не нравятся
    1. Соотношение длинна контура/диаметр трубы
    2. производительность насоса.

    С расчётами метаться уже поздно, как указано выше найти максимальное число контуров которое потянет насос на второй скорости и разгруппировать по этому числу. При подборе проявить терпение, теплый пол очень инертен. Надеюсь с укладкой трубы косяков нет в плане порядного чередования прямой и обратки?
     
  11. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    АлексейНа,
    Сейчас удалось посмотреть на фотографию коллектора, ничего удивительного, что полы не работают. Кто Вам подсказал так собрать? Напишите это очень любопытно! Что только не увидишь. Посмотрим на схему, может фотография меня обманывает, но вряд ли.
     
  12. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    поставить насос 32*60/80 что мешает?
    (при всех прочих проверенных)
    ..
    ну или хотя бы половину заглушить.
    подождать 2 дня и проверить? (я надеюсь результаты не через 2 часа вы ожидаете?)
     
  13. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    сергей_минск
    Смотрите фотографию, хоть пожарный насос поставьте.
     
  14. Старый пень

    Старый пень Новичок

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Михайлович, а можно поподробнее что вас так насторожило на этом фото? Грядут подобные работы - хотелось бы быть готовым. :smile3:
     
  15. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Старый пень, там соотношение начального диаметра и мощности насоса по отношению к числу контуров и их длинны такое, что по аналогии примерно как на КАМАЗ жигулёвский двигатель и трансмиссию поставить, а потом удивляться чего оно не едет.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Водяные теплые полы