1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема с реле давления воды

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем New, 06.12.2008.

  1. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Здравствуйте. Есть такая проблема:в системе стоит реле давления FSG-2,но иногда при включении насоса оно начинает многократно включаться и выключаться. В чем может быть проблема?
     
  2. vyacheslav9

    vyacheslav9 Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    99% напряжение в сети. Решения: 1) стпбилизатор напряжения;2)временный выход из ситуации - отрегулировать реле на меньшее давление - под угрозой обмотка электродвигателя.
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Рисуй схему системы с установленными компонентами.
    Данное реле, если мне память не изменяет, имеет датчик защиты от сухого хода.
    .
    Что значит "многократно" - какой интервал в течении какого времени?
    .
    Дай больше информации...
     
  4. vyacheslav9

    vyacheslav9 Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    40
    Лайки:
    0
    Никакой защиты оно не имеет. Чистая механика по давлению.
     
  5. Эркин

    Эркин Гость

    Я сталкивался с такой проблемой. Дело было в аккумуляторе воды. точнее там не было воздуха(в смысле некоторого давления). при включении насоса вода поступает в систему , при наборе необходимого давления датчик отключает насос. Рассмотрим пример насос выключен система уравновешена при открытии крана (например) давление в системе падает и датчик включает насос , насос начинает работать , а поскольку насос качает больше чем вытекает из крана давление повышается до порога срабатывания датчика и он ( само собой отключает насос) , однако кран открыт вода продолжает вытекать и насос снова включается . это прекратиться если все краны закрыты. Можно обычным насосом (автомобильным) подкачать воздух в аккумулятор . Успехов.
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Сто пудово в нем собака порылась.Стучать начинает при малом расходе.
     
  7. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Небольшое дополнение к проблеме.Установки реле такие: 1.8 - 3.8 При включении насоса реле молотит без перерыва в течении 10-15 сек
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Уверен?
    http://www.stroymagazin.com/?m=c&g=00401009156&filter=&sort=&dir=
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Только вот молотить оно не будет т.к. у него есть давление включения и выключения.
    А еще автор сказал - иногда.
    Если бы все было так как ты описал, тогда бы автор сказал - всегда.
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А потом что?
    При включении реле молотит, а что насос, вода?
     
  11. Эркин

    Эркин Гость

    подождем что скажет автор.
     
  12. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Насос естественно включается и выключается,но вода продолжает поступать то чуть с большим то с меньшим напором, а потом реле все таки включается до задан
    ного давления
     
  13. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Да! Вот еще что. Стрелка манометра в момент зацикливания скачет в разные стороны и когда реле отклинивает происходит плавный забор воды от мин к макс давлению. Такое зацикливание происходит не постоянно , 1 или 2 раза за день
     
  14. Действительно, интересно более подробное описание ситуации, а особенно схема системы и поведение манометров в процессе работы насоса.

    А так, кроме неработающего гидроаккумулятора могут быть засоренные фильтры, забитые трубы, зауженные сечения, заклинившие обратные клапаны и т.п. Засор по идее должен быть где-то между реле давления и гидроаккумулятором.
     
  15. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А сколько лет системе?
    Вода чистая или с примесями?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом