Проблема с вентиляцией

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Дмитрий, 14.01.2007.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Помогите пожайлуста советом. Ванная и гардеробная расположены в цокольном зтаже частного дома. При строительстве не сделали вентиляцию из этих помещений. Можно-ли вывести вентиляцию через наружнюю стену просто пробив в ней отверстие и поставив вытяжной вентилятор или нужно выводить вентканал на крышу дома? Заранее благодарю за ответ.
     
  2. Sdik_S

    Sdik_S Гость

    >Помогите пожайлуста советом. Ванная и гардеробная расположены в цокольном зтаже частного дома. При строительстве не сделали вентиляцию из этих помещений. Можно-ли вывести вентиляцию через наружнюю стену просто пробив в ней отверстие и поставив вытяжной вентилятор или нужно выводить вентканал на крышу дома? Заранее благодарю за ответ.

    Лучше если бы Вы прислали поэтажный план с указанием спецификации помещений и вентканалов.

    А по- простому, если Вы пробьете дырку в стене установите вентилятор - то это не будет вентиляцией.
    Допустим, Вы будете удалять воздух их этих помещений.
    А приток в них откуда?
    Плюс ко всему прочему, возможно опрокидывание или ухудшение вентиляции в смежных помещениях

    Обычно ванную комнату вентилируют воздухом, пришедшим из комнат, а удаляют из ванной - в атмосферу, через спутники в общий канал.
    Гардеробная - аналогично.

    Поразмыслите, может удастся совместить вентканалы из этих помещений с общим вентканалом или гибкими воздуховодами или ПВХ.
     
  3. Вентиляцию вывести через стену можно и нужно. Только несколько тонкостей нужно учесть. Зимой возможно обмерзание и капание воды с вентилятора и воздуховода, подводящего воздух. Поэтому устанавливаем последовательно два обратных инерционных клапана отсекающих холодный воздух зимой. Получаем "прослойку" воздуха в стене. И теплоизолируем воздуховод. Теперь все ок! Предпочтение отдаем пластиковым воздуховодам... Теплоизоляция каучуковая на клей 88.
    С уважением, Кельбус Сергей
     