Проблемы с отоплением

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем keks13a13, 26.10.2010.

  1. keks13a13

    keks13a13 Гость

    Однотрубная система отопления с котлом АОГВ23.2-1 ЖМЗ,двухэтажного коттеджа,с принудительной циркуляцией теплоносителя.Циркуляционный насос 32/6 всей системы стоит на обратке направленный в котел.Подводка к биметаллическим батареям-нижняя.На втором этаже все батареи кроме первой по ходу чуть теплые.Попытался увеличить давление воды в кольце второго этажа-поставил еще один насос 32/4,на обратку второго этажа сонаправлено с основным насосом.Это не помогло,батареи все такие же холодные.
    P.S.В этой системе от одного котла также находятся еще: теплый пол,батареи первого этажа.При этом они горячие и работают исправно.Что посоветуете для исправления ситуации.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    для начала нарисовать детальную схемку. Иногда так случается, что люди рисуя схему, сами уже понимают неисправность, даже не будучи специалистами в этой области... так что рисуйте, выкладывайте.
     
  3. keks13a13

    keks13a13 Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    вот нарисовал принципиальную схему отопления первого и второго этажей не вырисовывал теплый пол,батареи в ванных и полотенцесушители.как вставить сюда незнаю
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    1. нужно зарегистрироваться. (это недолго)
    2. после регистрации под окном ввода сообщений будут высвечиваться поля "Картинка", "файл". Если схема небольшая (800*800 пикселей), можно вставить в поле"Картинка", если побольше (но не более 1 Мб), можно вставить в поле "файл". (не забудьте, если вставите в поле "файл", написать краткое имя файла в поле ниже)
     
  5. keks13a13

    keks13a13 Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    ну вот вроде поставил img_230412.png
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    1. На втором этаже есть воздухоотводчик в верхней точке и Маевского на каждом радиаторе?
    2. Расширительный бак где установлен?
    3. Озвучьте диаметры труб и подводки к радиаторам по обеим этажам.
    Я опасаюсь того, что придётся устанавливать краны на перемычках под радиаторами второго этажа. Вот тут я недавно попытался описать 2 способа разводки, возможно вы поймёте о чём я говорю http://forum.vashdom.ru/articles/od...ontalnyj-variant-razvodki-pljusy-i-minusy.84/
     
  7. keks13a13

    keks13a13 Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Воздухоотводчики есть на всех батареях и на первом и на втором этажах.Расширительный бак стоит на первом этаже в котельной. Размер труб на отопление обоих этажей 32 полипропелен армированный алюминием.Подводка на всех этажах ко всем радиаторам-нижняя.В настоящий момент у меня вот такая схема подключения батарей, не эдентичная ли она предложенной вами. Термоклапан стоит на входе в батарею. img_230452.png
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    внимательно смотрим на вашу схему.
    1. Что мешает теплоносителю пойти по нижней перемычке? Ничего
    2. Что мешает теплоносителю пойти в радиатор?
    а)гидравлическое сопротивление тройника (90º поворот)
    б)гидравлическое сопротивление колена (90º поворот)
    в)гидравлическое сопротивление термостата или крана
    г)гидравлическое сопротивление фитинга, соединяющего трубу и радиатор
    д)гидравлическое сопротивление радиатора
    е)гидравлическое сопротивление фитинга №2, соединяющего трубу и радиатор
    ж)гидравлическое сопротивление крана
    з)гидравлическое сопротивление колена (90º поворот)
    и)гидравлическое сопротивление тройника (90º поворот)
    3. Вопрос: куда пойдёт теплоноситель по законам гидродинамики?
    Выход - ставить вентиль на перемычке.
    Это легко проверить, если попробовать саму магистраль и вообще обратку второго этажа (например на доп. насосе). Если обратка горячее чем радиаторы, значит теплоноситель проскакивает мимо радиаторов по магистрали. Проверьте это и отпишитесь, так ли?
     
  9. Евгений

    Евгений Гость

    1. Попробуйте закрыть 1 этаж и теплый пол 1 этажа и бойлер. ( на схеме не видно теплого пола.
    Если второй этаж не заработает, то трасса выполнена с контруклонами и в верхней точке подьема трубы на 2 этаже возможно нужно ставить автоматический воздухоспускник.Просто воздух в системе, который батареями не выгоняется.
    Если заработает, то проблема на 1 этаже. Напольное отопление вообще то делается через терморегулятор с установкой отдельного насоса. Есть ответвление на бойлер, а это коротко замкнутый круг, может посадить второй этаж.
    Есть над чем работать!
     
  10. Евгений

    Евгений Гость

    Терморегулятор нужно ставить на выходе из батареи, а не на входе. Горячий теплоноситель практически сразу запирает его. При однотрубной системе выообще лучше отказаться от терморегуляторов. Просто снимите головку и откройте на полную и все заработает, отрегулируйте, чтобы все батареи были одинаковой температуры и все.
     
  11. Евгений

    Евгений Гость

    И еще один прикол может быть, если краны радиаторные, то их нужно ставить головкой горизонтально, а не вертикально. Воздух в верхней части не выгоняется и стопорит движение теплоносителя.Как только такие краны появились, на первом обьекте и обломались, пока не поняли в чем дело.Если шаровые стоят краны, то можно забыть, что написано выше.
     
  12. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Отключите доп насос 2-го этажа.. будете удивлены! :wink3:
     
  13. keks13a13

    keks13a13 Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Насос выключаю 2 этаж остывает.
     
  14. keks13a13

    keks13a13 Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Поставить вентиль я уже не могу трубы залиты в пол(это было еще до меня сделано).Раздолбить тоже не представляется возможным.А температура магистрали меняется вместе с батареями,то есть не теплее.
     
  15. keks13a13

    keks13a13 Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Все происходит как вы написали если что то закрыть другое начинает работать но не все вместе. А какая проблема может быть с первым этажем,если воздуха там нет точно и трубы все лежат горизонтально.
     