1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проектирование проема в несущей стене

Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей, архитектурное проектирование", создана пользователем Практикант, 25.02.2016.

  1. Практикант

    Практикант Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте!
    Огромная просьба к специалистам подсказать в непростой ситуации.
    Исходные данные: двухэтажный дом, проем в несущей стене (газобетон D400 толщина блока 400 мм) шириной 3000 мм, перекрытие сборное железобетонное по армопоясу, рассчитал полную нагрузку на перемычку - 2648 кг/м (с учетом веса самой перемычки), не получается подобрать необходимые типовые перемычки ввиду несоответствия нагрузок и размеров.
    Прикреплена схема.
    Вопросы:
    - допустима ли такая схема в плане распределения нагрузок?
    - если самостоятельно изготовить перемычки по 2 на проем толщ. 200 мм каждая - то какую арматуру и какой класс бетона нужно принять?
    - остальные проемы имеются в самонесущих стенах - шириной 4,3 м и 2,2 м. Как поступить с ними?
    - как максимально избавиться от мостов холода?
    - какие опорные подушки использовать в этом случае?
    Буду очень признателен за советы.
    Спасибо.
     

    Вложения:

  2. Практикант

    Практикант Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если применить, к примеру, мет. уголок 140Х140 для проемов шириной более 2,5 м с толщиной стенки 10 мм с двух сторон - этого будет достаточно? Какую глубину опирания тогда принимать?
     
  3. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поставьте балочную перемычку, например такую ПГ 44-40, длина зависит от прочности газобетона (не плотности)
    Самостоятельно лучше не рискуйте, прочность будет не та.
    Или изготовьте из двутавра и залейте бетоном. Плиты у Вас 6- ти метровые, не такие и большие.
    Смотря из чего данные стены, газобетон опять же перемычка.
    Нет, двутавр.
    Утеплением, больше не как.
     
    Практикант нравится это.
  4. Практикант

    Практикант Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Владимир К. ,большое спасибо за отклик! Стены все из газобетона, где плиты опираются с одной стороны планирую газобетон B 2,5, с двух сторон - D600 B 3,5.
    А как насчет альтернативы - не ставить перемычку, а в бетонном поясе на эту длину (перемычки) установить опалубку и усиленное армирование, аналогичное этой перемычке - ПГ 44-40?
     
  5. Практикант

    Практикант Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по сечению данной перемычки (толщ 380 мм), ее небходимо будет сдвинуть к внутр. стороне заподлицо, а плиту оприрать непосредственно на консоль 130 мм?
     
  6. Практикант

    Практикант Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это я про вариант перемычки с четвертью.
     
  7. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там же по Вашей схеме пройдёт армопояс? Так что опора на пояс, а не на перемычку. Данная перемычка просто как вариант. Завод ЖБИ выпускает широкую номенклатуру. Вам просто надо подобрать то что подходит больше.
    Прочность не та. Перемычки готовят на вибростоле, потом загоняют в камеру с влажностью и температурой по нормативу.
    Вам такого не добиться.
    Да наверное ставьте Г-шку, связывайте армопоясом и захват (опирание) перемычки по 0,5 метра минимум.
    Слабоват газобетон.
    И сетку под перемычку положите, так на всякий.
     
  8. Практикант

    Практикант Участник

    Регистрация:
    25.02.16
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Владимир К., огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
     
  9. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом