  1. 10-ти этажная секция,1-этаж магазин ,2-этаж 8 офисов,8этажей на каждом 7квартир.
    Как лучше скомпоновать схему 0.4 кВ.? На одно'' плечо" посадить жилье , а на другое
    офисы и магазин или распределить нагрузки жилые и офисов и магазина раномерно по 2-м плечам.
     
  2. VEMServis

    VEMServis Гость

    На офисные помещения запроектировать отдельный взаиморезервируемый ввод с подстанции.
     
  3. Для нежилых помещений предусмаривается отдельная питающая линия 0,4кВ с ТП причем по второй категории электроснабжения. Электроснабжения же жилых помещений осуществляется от ДРУГОЙ линии 0,4кВ.
    Все это подробно описано в ПТЭЭП, ПУЭ и СП 31-110-2003 :smile3:
     
  4. Более того, из-за того, что учет электроэнергии по квартирам ведется по инивидуальным счетчикам, по общедомовым нагрузкам - по счетчикам на вводах, надо выделить шины для питания квартирных стояков, взяв их питание до учета общедомовых нагрузок.
    Совершенно справедливы и предыдущие рекомендации.
    А вообще-то, схемы внутреннего электроснабжения жилых домов давно отработаны, стандартны. нАДО ВЗЯТЬ ПРОЕКТ ЛЮБОГО ДОМА ПРИМеРНО ТОЙЖЕ ЭТАЖНОСТИ И СКОПИРОВАТЬ ЕГО СТРУКТУРНУЮ СХЕМУ, ПОСТАВИВ СВОИ НАГРУЗКИ.
    Мне кажется, в данном случае не стоит выдумывать велосипед
     