    Уважаемые специалисты, помогите.

    В 2009 году осенью залили фундамент на пятках (16 штук). А весной 2010 продолжили стройку. стены СКЦ, потом утеплитель и облицовка керамическим кирпичом. Залили монолитное перекрытие размером 4,16 на 7,8. Поставили перегородки кирпичные на втором этаже и накрыли крышу. На большее нам не хватило. В этом году продолжили. Разложили все отопление, воду, канализацию. Когда начали расставлять маяки для заливки пола на втором этаже выяснилось, что если у наружной стены 10 см, то в центре плиты 16. И кирпичная перегородка на пару мм оторвалась от перекрытия. Вызвали строителя и он признался, что рано нагрузил плиту кирпичом, чтобы возводить второй этаж. И он этот прогиб видел сразу. Ничего страшно, но предложил в центре уложить двутавр десятку на металлическую плиту длиной 30 см, ширина 15, толщина 1 см. Решили залить полы вначале на 1 этаже. После заливки померили высоту потолков. Везде 2,66, а в месте прогиба 2,63. Прогиб 3 см? Критично?Спасет двутавр? Получается плита в месте прогиба всего 10 см, хотя планировалась 16 см. Арматуру вязали 12 диаметра в 2 ряда с шагом 15 см (сама видела). Спасибо.
     
  2. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще раз? Не понятно.
    Ну это не показатель, если дом стоял холодный. Могло произойти расширение и сжатие от температурных колебаний. Вот и трещины.
    Не думаю, это не доска. Чтоб так гнуться, на таких прогонах.
    Уже бы лопнула.
     
  3. Анна Фалеева

    Анна Фалеева Новичок

    Регистрация:
    25.10.17
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Двутавр положить поперек комнаты под потолок. т.е. восьмиметровую стену разделить пополам, как раз там и прогиб получился. Как бы плиту подпереть им. А как правильно померить прогиб?
     
  4. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И загнуть его? По этому пузу?
    Да и прогоне 8 метров 10-ка слабовата.
    Думаю это не прогиб, если трещин нет.
    Мое предположение, опалубка не выдержала, при заливке.
    Поставили, попрыгали. Крепко.
    А вес бетона на порядок больше.
    Плюс заказ бетона меньше.
    Допустим надо 8.2 м3, а миксер 8 кубов. Заказывают на 0.2 куба меньше, чтоб не гнать 9 кубовик.
    С мыслью, "Разгоним, на площади не заметно будет"
    А маяки по краям, вот и провал в центре.
    Решение.
    Надо какой то визуальный ряд.
     
  5. STIVEN

    STIVEN Активный участник

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    366
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Тульская область
    Сугубо по моему мнению 10 тавр ,это не о чем вообще , если только не с братьями с шагом 80 см.
     
  6. ТехноНИКОЛЬ -ТС

    ТехноНИКОЛЬ -ТС Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    187
    Лайки:
    22
    Адрес:
    г. Новосибирск, проезд Северный, д. 4, к. 4
    Анна Фалеева, если у вас нет трещин по верху и низу плиты, то тогда с большой вероятностью не выдержала опалубка, как и писал Владимир К.. Укладывать швеллер № 10 при вашем пролете бессмысленно. Погрешность в 3 см для многих "строителей" вообще ерунда. :wink3:
     
    ВлаПуРу нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом