1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Произвольное отключение УЗО

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Алекснадр, 23.11.2009.

  1. Алекснадр

    Алекснадр Гость

    Схвема включения такая АВ(32А)->УЗО(40А/0,3)->Реле напряжения->3*АВ(16А)
    проблема в следующем, при отключенной нагрузке(кроме реле напряжения) срабатывает произвольно УЗО, и сгорает лампочка в подъезде, подключеная перед АВ(32А) стоящим на леснечной площадке.
    Чем это может быть вызвано? Может соседи чудят с отмоткой показаний счетчика?
    Все автоматы Moller XPole(вроде так).
     
  2. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Скорее всего, неудачное стечение обстоятельств: у Вас не лучшее УЗО и отвратительная сеть. Дело в том, что срабатывание УЗО происходит в диапазоне от 0,5 уставки. Т.е., возможно, что Ваше УЗО срабатывает уже от 16мА. А сеть имеет всплески напряжения. От этих всплесков перегорает лампа в подъезде. Это вызывает дополнительный импульс, который и выбивает Ваше УЗО. Можно ли с этим бороться? Наверняка не скажу – не сталкивался с точно такой ситуацией. Но… Если можно, заменил бы УЗО (точнее, вначале проверил бы, от какой утечки оно срабатывает). Потом проверил бы, какая утечка в квартире. И заменил бы подключение лампы: вместо одной, на 40Вт поставил бы 2 последовательно: 100 и 60Вт. В такой связке 100 не горит, а 60 – примерно, как 40, может, чуть лучше. Но горит долго (практически, до 10-ти лет).
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Поменяйте местами узо и реле напряжения.
    Для ответа на этот вопрос надо иметь точную схему ваших подключений и замеры сети.
     