Прокладка коммуникаций в штробе

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Максим, 11.03.2003.

  1. Максим

    Максим Гость

    Есть у кого-нибудь официальные спецификации (лучше всего от Panasonic) на прокладку коммуникаций между внутренним и наружным блоком в штробе? Мультисплит на два блока, мощность по холоду 2.5кВт. Интересует рекомендованный тип и размер теплоизоляции и, соответственно, штробы для заделки всего этого хоз-ва (трубки с хладогеном, отвода конденсата, и проводов ) в ж/б стену.

    А то я от одной фирмы-установщика имею уже три разных мнения, и меня это стало настораживать...
     
  2. На самом деле, любой кондиционер имеет строго определенный диаметр межблочных коммуникаций (медных трубок). Изоляция подбирается исходя из этого диаметра (лучший вариант - вспененный каучук, мы используем только его). Если в штробу убираются не только медные трубки с проводами, но и дренаж - добавляется еще диаметр дренажа. Исходя из получившегося диаметра всех коммуникаций делается штроба. Уклон дренажа - не менее 2 см на 1м. Странно, как по такому элементарному вопросу может быть три разных мнения. Если желаете посмотреть на коммуникации в штробе "вживую" - обращайтесь, свозим на объекты со сделанными предмонтажами.

    Михаил,
    AIR Flow engineering
     