Проржавели дымовые трубы

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Васин Валерий, 25.12.2012.

  1. Васин Валерий

    Васин Валерий Новичок

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Недавно устроился на новую работу, а там вот такая беда на новой котельной (солярочная), котлы 2х3,9 МВт и один 4,5 МВт VIESMANN/.
    Сгнило все за 2 года работы. Из-за чего это могло произойти и как с этим боротся??? img_297152.jpg img_297152_2.jpg
     
  2. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    До сгнили ещё очень далеко... Чёрные головки просто от сажи и конденсата.
    Когда сгнивают, то выглядит более удручающе - http://kamin-dnepr.com.ua/images/gallery/bad/00000264.jpg
     
  3. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    кроме картинок,надо ещё и на вопрос отвечать.
     
  4. Модератор

    Модератор Команда форума

    Регистрация:
    26.03.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Анна, картинку поправьте, слишком большой размер, из-за неё форум разъезжается.
     
  5. Игорь

    Игорь Гость

    Сама труба дымохода, внутренняя, надо полагать, изготовлена из нежавейки и сгнить, сответственно, не могла. Комбинация осадков продуктов горения и эффект конденсата воздействует на оцинкованый кожух, следы этого процесса видны. Есть такое предложение - окрасить оголовок термостойкой краской. Думаю, будет лучше, если торчащий конец трубы собственно дымохода будет обрезан заподлицо с кожухом и утеплителем, тогда образование конденсата снаружи должно радикально уменьшиться. Стык кожуха и внутренней трубы дымохода обрабатываем при необходимости термостойким герметиком. Не забываем о регулярном осмотре и возобновлении этих защитных мер.
     
  6. Анна ДЫМАРИ

    Анна ДЫМАРИ Форумчанин

    Регистрация:
    20.12.06
    Сообщения:
    726
    Лайки:
    1
    [​IMG] Старуюржавую часть дымохода, заменяют на новую.
     
  7. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Какая температура уходящих газов?
    Если меньше 70 - ответ налицо.
     
  8. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Неплохо также проверить режим работы котлов на соответствие режимной карте, состав дымовых газов.
    Если по-прежнему сомнения и позволяют финансы, чтобы определить объем повреждений, закажите экспертное диагностирование, все равно через 3 года придется его делать (ПБ промышленных дымовых труб).
     
  9. Трубы стальные, последствия я и сам вижу, причины надо!
     
  10. Васин Валерий

    Васин Валерий Новичок

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Сейчас занимаемся сменой обслуживающей компании, заодно и обследование сделаем, режимы сам проверю.
    А вскрытие покажет диагноз :scratch one-s head:
     
  11. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Это однозначно нужно делать с газоанализатором, а на солярочных горелках такой мощности это надо делать раз в месяц-два. При необходимости настроить сгорание.
    Котлы вскрыть, осмотреть, почистить.
    Если такая температура на отходящих газах, то котел в конденсатном режиме работает наверняка. Тогда не только дымоход сгниет, но и сам котел тоже.
    Валерий, как на вашей котельной осуществляется регулировка тепературы в сети? Если по принципу: сколько в котле - столько же и в сети, то ждите неприятностей. В котлах не меньше 60-70 градусов С должно быть и зимой и летом. Если меньше - конденсатный режим работы и котлы сгниют. Смеситель на сеть с подмесом из обратки и погодозависимым управлением есть? Он работает, или регулируете температуру сети путем уменьшения или увеличения температуры на котлах?
     
  12. Павел_П

    Павел_П Активный участник

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    214
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    причины две:
    - у солярочных котлов самый едкий "выхлоп", в любой солярке есть сера, дымовые газы могут образовывать сернистые кислотные соединения
    - плохая теплоизоляция и или низкая Т отходящих дымовых газов /выше писали уже/ - по холоду "выхлоп" остывает ниже 100, выпадает роса, по трубе течет кислота, слабая, но кислота /это помимо иного ховна/...

    поставьте правильный "сэндвич" с внутренним контуром из кислотостойкой /типа такой 10Х17Н13М2Т/ нержавейки в 1 мм, наружний из "простой" типа 304-й... /толщину теплоизолятора между контурами дымохода выбирайте в диапазоне 35-5о мм/, дымоход должен иметь конденсатосборник, т.е. труба не вертикально над котлом а в стороне. сброс конденсата от "дизельника" в канализацию запрещен, сливать на землю тоже не рискуйте /экологи и т.п./
     
  13. Павел_П

    Павел_П Активный участник

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    214
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    +100500
    :laugh1:
     
  14. Ну что, причина только в отсутствии первоначальной наладки при пуске.
    Котел №1 мощность 4500 кВт - горелка настроена на 2400-2450 кВт по максимуму, 1400 кВт 1 ступень, коэффициент избытка воздуха более 2, соответственно температура отходящих за котлом 140 градусов на максимуме и 100 на 1 ступени при температуре воздуха на горение 18, в котле на подаче 90, обратке 75.
    Котел №2 3900 - 2400 - 1200 - 2,1 - 138 - 110 - 18 - 90 - 75
    Котел №3 3900 - 1200 - 1000 - 2,4 - 105 - 100 - 18 - 90 - 75

    И как они бедные проработали вообще работали три года?
     
  15. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Пуск, по вашим словам, был 3 года назад, а котлы с такими горелками нужно раз в месяц проверять с газоанализатором и манометром для измерения давления солярки на топливном насосе. Форсунки на горелке нужно профилактически менять раз в год-два. Ибо даже износ топливного насоса с последующим неизбежным изменением давления на форсунке может привести к очень неприятным последствиям.
    Открывали котлы? Если нет - откройте обязательно, наверняка там обнаружите много "интересного".
     