1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прошу помощи, на монолитной плите трещины после заливки

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Сергей, 27.09.2010.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Залили фундаментную монолитную плиту размером 10х12м,тол.0,35м,марка бетона М350.Заливали вечером, утром на следующей день трещины на плите.Что делать??
     
  2. Василий

    Василий Гость

    На следующий день трещины не образовываются.
    Опишите как было.
     
  3. serg

    serg Гость

    уж да.
    площадку трамбовали? (хотя рано чтоб треснуло.)

    выносить всю плиту и лить заново по договору.(геологию делали?)
    чё тут обсуждать.
     
  4. Всё-равно,что корку хлеба оставить на столе,а утром удивляться )
    Сопромат,однако)Нужно армировать или толщина бетона должна быть 80-100мм
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Обычная усадка.
    Слишком большой объем - 35см высоты на такую площадь дало подвижку при схватывании слоев.
    Армирование было?
    Опять таки - сделайте расшивку данной трещины и убедитесь в ее глубине.
    Вполне возможно это только трещины верхнего водяного слоя. Воду выдавило наверх при заливке, верхние слои получились слишком рыхлые, т.к. испарение с такой площади не успело вовлечь всю воду в массу бетона.
    Накрывать надо было пленкой.. - это как минимум.
    А вообще - без дополнительных пояснений обстоятельств процедуры заливки вряд-ли кто подскажет что-либо.. :sad:

    Как готовили основание?
    Что за грунт?
    Какая подушка?
    Как и где готовили бетон?
    Трамбовка была?
    Заливка послойно или как?
    Опалубка удержала геометрию?
    и т.д. и т.п.
     
  6. Игорь

    Игорь Гость

    это неравноменая потеря воды (инфильтрация в грунт, скорее всего), возможно плита неоднородной толщины. Ходить по плите нельзя, поэтому если сможете добраться до трещин не давя на плиту, можно попытаться заполнить трещины полоимерцементным жидким составом- это нужно для защиты арматуры от коррозии.
     
  7. losic79

    losic79 Гость

    Ребята, не парьтесь! Просто бетон после заливки три дня надо поливать водой с веником и цементом. Сам так лил. Никаких трещин.
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    автору похоже уже неинтересно.. :grin:
     
  9. олег

    олег Гость

    я уже на федеральной автодороге такие и другие трещины заделываю полимером Силор-Ультра.
     
Похожие темы
  1. Ян
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2 969
  2. Аедрей
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    34 314
  3. КИРЯ
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    17 090
  4. 10yurik
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    7 317
  5. Ims
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    9 379
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом