1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прошу помощи в разъяснении - дом 1957 г. постройки

Тема в разделе "Дома из кирпича и строительных блоков", создана пользователем alex02, 11.09.2016.

  1. alex02

    alex02 Участник

    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Адрес:
    свердловск
    Прошу помощи,одна из стен дома промокает.Как вы считаете, в чем может быть причина? Сам дом 1957 года, выполнен из красного шлакоблока. Так же не пойму ,чем скрепляли между собой эти шлакоблоки ,глиной или раствором.
     

    Вложения:

    • IMG_0994.JPG
      IMG_0994.JPG
      Размер файла:
      362,7 КБ
      Просмотров:
      34
    • IMG_0997.JPG
      IMG_0997.JPG
      Размер файла:
      580,9 КБ
      Просмотров:
      31
    • IMG_1005.JPG
      IMG_1005.JPG
      Размер файла:
      342,6 КБ
      Просмотров:
      31
    Последнее редактирование модератором: 11.09.2016
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по фото влагу тянет снизу. Там явно нет гидроизоляции от фундамента. Дренажную канаву (не глубокую) прокопайте вдоль фундамента, но только со сливом, чтобы вода после дождя там не стояла. И ещё момент, у Вас отмосток горизонтальный и судя по виду в этом месте скапливается дождевая вода. Почистите хоршенько отсмосток, прогрунтуйте и сделайте на нём уклон раствором
     
  3. alex02

    alex02 Участник

    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Адрес:
    свердловск
    А что можете сказать насчет защитной стены?
     
    Последнее редактирование модератором: 11.09.2016
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дополнительно обложить кирпичом?
    Там снизу тянет влагу, от фундамента. У Вас подпол есть? Ещё бы и там с сыростью разобраться, но похоже подпола нет
     
  5. alex02

    alex02 Участник

    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Адрес:
    свердловск
    подпал маленький есть, сырость стоит даже при температуре плюс 30 на улице
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот вот... там всё гнить должно, не только стены.
    Судя по фото все стены так, тоесть продухов в подпол нет. Ну и подвал, я так понимаю это погреб не во весь дом.
    Делайте как я написал. Дренаж в слив. Тоесть где то на участке яма, к которой канавка от фундамента. Не хотите канавку, купите асбоцементные трубы, насверлите в них дырок, уложите на глубину сантиметров 20 и засыпьте. Трубы ессно вывести в сливную (дренажную) яму.
    Ну и отмосток с наклоном.
    Снимите штукатурку (она всё равно не держится), сделайте отмосток, заштукатурьте, и низ (стык) промажьте битумом чуть на отмосток и стену.
     
  7. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Существуют специальные дренажные шланги.
    шланг.jpeg
    Нужно брать в геотекстильном рукаве.
    шланг в рукаве.jpg
     
    Maikl.D2 нравится это.
  8. alex02

    alex02 Участник

    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Адрес:
    свердловск
    да подпал маленький, то есть здесь явные нарушение технических норм строительства? стена гниет одна только, которая стоит под склоном, подскажите а эти блоки скреплены глиной я не могу понять? и материал из-чего изготовлены стены, на фото видно, это шлакоблок или как то по другому называется
     
  9. igordjan

    igordjan Участник

    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    90
    Лайки:
    18
    Адрес:
    Ефремов
    Дренаж сильно ситуацию не исправит. Всё равно будет капиллярный подъём влаги из подошвы фундамента вверх. Надо откапывать грунт до основания фундамента и делать вертикальную гидроизоляцию фундамента с выходом выше грунта. Этими операциями можно сделать отсечку только от вертикального подпитывания влаги из грунта, но горизонтальный подъём влаги устранить не возможно в данном случае! А дренаж влаги и хорошая отмостка, конечно же в подмогу к проблеме:smile3:
     
  10. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сказал бы я чем там скреплено...
    Судя по разноцветным слоям там мешали раствор из чего придётся, очень сильно экономя на цементе.
    Всё дело в том, что я бы не рискнул сильно копать и даже предлагал выше.
    Там всё может рухнуть.
    Дренаж я предложил как дополнительное.
     
  11. alex02

    alex02 Участник

    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Адрес:
    свердловск
    T_Vlad, как считаете какие могут быть установлены недостатки, дефекты при проведении экспертизы тепловизором
     
  12. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я думаю тепловизор в этом мало поможет. Там наверняка есть щели в растворе, трещины в шлакоблоках и различная степень влажности. В те годы эти шлакоблоки делались кустарным способом и плотность у них не стабильна.
    Вобщем картину тепловизор даст, но кто бы её проанализировал?
     
  13. alex02

    alex02 Участник

    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Адрес:
    свердловск
    если тепловизором можно увидеть недостатки, а из вашего сообщения я понял что недостатки проявятся? то я думаю специалист сделает анализ? или я что то не понимаю
     
  14. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проявятся не недостатки а тепловая картина, но поскольку вся стена исключительно неоднородная и неравномерно влажная, то расшифровать эту тепловую картину нереально.
     
  15. alex02

    alex02 Участник

    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Адрес:
    свердловск
    T_Vlad, сейчас у меня возникает вопрос, жилое помещение, пригодно либо непригодного для проживания и достаточно ли тепловизионного осмотра и тепловой картины что бы выявить в данном доме нарушения норм строительства и представить это в суде
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом