1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прошу совета по конструкции кровли

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Александр, 25.12.2004.

  1. Александр

    Александр Гость

    подскажите порядок пирога кровли, если стропила 120Х90 с шагом 90см и планируется покрытие плитами ОSВ-3 и битумной черепицей. Обязателен ли 2ой воздушный зазор под антиконденсатной пленкой?
    с уважением, Александр
     
  2. Титов Олег

    Титов Олег Гость

    Скажите Александр а кто вам ставил стропилку так талантливо??
    Ибо наверняка забабахали досточкой 120х45 этож надо ж так извратиться!!
    Вам предстоит не очень хорошая операция называемая уширение стропил. Ибо минимальная толщина утеплителя в нашей климатической зоне (москва ) 150 мм!! Причем самая минимальная. Далее необходим зазор потому чтолучше воздух будет утеплитель сушить, далее плёнка или мембранна и ещё один зазор это уже предполагаемая точка росы.
    Далее ОСБ и черепица.
    С уважением Олег Титов
     
    Последнее редактирование модератором: 26.01.2016
  3. Александр

    Александр Гость

    спасибо за ответ.
    уширение стропил уже произвели:smile3:
    теперь вопрос, если кладем антиконденсатную дышащую пленку, возможно ли обойтись без воздушного зазора между ней и теплоизоляцией?
     
  4. semen8m

    semen8m Гость

    без зазора на утеплитель используют только мембранные паропропускающие пленки. связующие свойства утеплителя со временем ухудшаются и дополнительные ветро-воздействия неблагоприятны для утеплителя.
     
  5. Титов Олег

    Титов Олег Гость

    Скажу сразу возможно но мы так не делаем!
    Пленка должна быть либо Юттавек 135-115 либо Тавек но не софт!
    С уважением Титов Олег
     
    Последнее редактирование модератором: 26.01.2016
  6. Гость

    Гость Гость


    Еще один ГУРУ по теплотехнике!!! Откройте СНиП последний.
    Минимум 165мм!!!!
    Специалисты!!!!
     
    Последнее редактирование модератором: 26.01.2016
  7. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Уважаемый г-н Александр !

    Рекомендую Вам сделать этот пирог :

    1) Вариант - трёхслойная кровля
    - битумная черепица
    - подкладочный битумный материал
    - плиты OSB-3
    - контррейка толщины 5 см (вентилируемый воздушный зазор)
    - антиконденсатная плёнка (напр.Ютакон) или микроперфорировання плёнка (напр. Ютафол Д) на стропилах
    - вентилируемый воздушный зазор толщины 4 см - НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ !!!
    - базалтовый утеплитель толщины между стропилами 8 см
    - утеплитель толщины 10 см под стропилами
    - пароизоляционный слой - соединенная пароизоляционная плёнка (напр.Ютафол Н + ленты Ютафол СП 1)
    - рейки или профиль
    - потолог

    Вариант 2) - двухслойная кровля
    - битумная черепица
    - подкладочный битумный материал
    - плиты OSB-3
    - контррейка толщины 5 см (вентилируемый воздушный зазор)
    - суперпаропроницаемая мембрана (напр. Ютавек 85, Тайвек Солид,....) на стропилах
    - базалтовый утеплитель толщины между стропилами 12 см
    - утеплитель толщины 6-8 см под стропилами
    - пароизоляционный слой - соединенная пароизоляционная плёнка (напр.Ютафол Н + ленты Ютафол СП 1)
    - рейки или профиль
    - потолог

    C уважением

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом