1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проверили дом тепловизором

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем Антон1981, 12.03.2012.

  1. Антон1981

    Антон1981 Новичок

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    Перед отделочными работами решил проверить дом тепловизором. 2-хэтажный коттедж, отопление запущено. Температура зимой в доме была не более 17С. В итоге оказалось, что стены не утеплены практически на всем первом этаже (при вскрытии утеплителя не оказалось вообще).
    Что терь делать не наю...Ладно хоть вовремя проверил, а то потом уже поздно было бы.... img_274676.jpg img_274676_2.jpg img_274676_3.jpg
     
  2. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    чё делать.?
    УТЕПЛЯТЬ!
    не такая это уж и проблема.
     
  3. Антон1981

    Антон1981 Новичок

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    Думаю сперва предьявить строителям заключение по тепловизионному обследованию....
    По поводу утеплять....вопрос не в этом стоит, по проекту он и должен быть утеплен, просто по результатам вижу, что мой утеплитель где-то у других, ток не у меня
     
  4. Olego

    Olego Гость

    А какая толщина стены и из какого материала?
     
  5. Станислав

    Станислав Гость

    Можете написать о стенах, какие они у вас по тех.заданию в проэкте.
    Чем снаружи закрыты?
     
  6. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    те по проэкту был утеплитель , а его сперли и тупо заштукатурили?
    а пробовали постучать пальцем? утеплитель глухо отзывается...ну или гвоздем?
     
  7. paulis

    paulis Участник

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    101
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ответ в вопросе: если утеплителя не оказалось, а он должен быть - предъявляйте претензию, тому кто строил. У Вас наверняка было оговорен весь конструктив стен и это письменно оформлено. Пишите претензию с конкретными сроками устранения недостатков. И лучше всего это делать именно письменно. Подрядчик все должен сделать за свой счет. Удачи.
     
  8. Андрей

    Андрей Гость

    Ответ на ваш вопрос - что делать,может бить только одним - утеплять.
    При чем утеплять придётся только фасад.Это связано с необходимостью вынесения точки росы на внешнюю строну фасадов, чтобы влажность скопившаяся
    в стене за весенне-летне-осенний период отсутствия отопления,выводилась из
    стен наружу.В связи с этим фасад должен быть дышащим, а для этого утеплять
    рекомендую минераловатными(гидрофобными) утеплителями с последующей
    отделкой минеральными материалами.Конечно данный выход из ситуации является
    идеальным если фасад гладок и без отделки.Если же отделка фасада закончена,а
    ещё хуже является сложной(классической),то вопрос придётся рассматривать в индивидуальной плоскости - возможно придется демонтировать часть элементов
    отделки фасада с последующим их восстановлением из современных полиуретановых элементов.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом