1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Провести канализацию и водопровод

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем свет, 31.07.2008.

  1. свет

    свет Гость

    Кто-нибудь знает какой норматив на расстояние между трубами канализации и водопроводом
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Иде? В здании или в земле? В земле обычно полтора метра (зависит от материала труб).
     
  3. Евгений

    Евгений Гость

    Андрей,
    Полтора метра - это по горизонтали? Можно ли проводить трубы одна над другой с таким расстоянием под фундаментом дома?
    Евгений
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Да, по горизонтали. Под фундаментом - это как понять? Выпуски и вводы из здания или транзитные трубы под зданием? По вертикали гораздо меньше расстояние. Посмотрите СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий". Там есть цифры и требования. Водопровод прокладывают выше канализации, если наоборот, то водопровод защищают футляром. Речь о пересечках труб, параллельно одну под другой не укладывают в грунте.
     
  5. Евгений

    Евгений Гость

    Андрей,
    спасибо за быстрый ответ. Вопрос касался личной проблемы. Я перестраиваю(реконструирую) деревянный дом. Чтобы сделать все удобства, пришлось сделать кирпичную пристройку. Ширина - где-то 3.5метра. Почти на угол подвёл воду на глубине 2 метров. С этой же стороны должна уйти канализационная труба. Ситуация такая, что она должна быть как можно ближе к углу, к которому подвёл воду. Фундамент ленточный на полуторометровой песчаной подушке. водопроводная труба под фундаментом проходит через асбестоцементную.
    Что посоветуете, насколько можно приблизить?
    С уважением,
    Евгений
     
  6. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    В СНиПе, который Вы не хотите посмотреть, всё есть
    "При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
    ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
    з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м—в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
    и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м."
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом