    indiglo Гость

    Купил давно, а резать только вчера начал, да и то не сразу заметил. Фаза и ноль по 2,5 кв., а земля 1,5 кв. Так должно быть или мне лажу продали?
     
  2. нет не лажа!!!! Провод 3х2,5 медь.

    Принцип работы трёхфазной цепи заключается в том, что при равномерных нагрузках на фазах, ток на нулевом проводе сводится к нулю, из этого следует, что при трёхфазном соединении, на ноль идёт меньшая нагрузка(при условии распредиления нагрузок пофазам) чем на фазы. Поэтому и делают нулевой проводник меньшего диаметра....
     
  3. А вот и лажа! Это работает только при трехфазном питании и работает только для нуля. Заземление берут меньше только при сечении кабеля больше 35 кв.мм. При однофазном питании это не работает!
     
  4. Читаем ПУЭ п.7.1.45: ...
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 -” при наличии механической защиты и 4 мм2 -” при ее отсутствии
     