top.mail.ru
  1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Устали от ремонта? Голова уже кругом от лаков, штукатурок, клеев и прочих атрибутов?

    Значит, пора отдохнуть и посмеяться! Приглашаем в раздел строительного юмора >>
    Делитесь смешными историями из жизни или услышанных где-то и смейтесь вместе!

    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Что для вас самое сложное в ремонте?
Участвуйте в нашем новом опросе!

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проводка на кухне, вырубает сетевой фильтр

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Иван, 04.05.2013.

  1. Иван

    Иван Гость

    при включении в сетевой фильтр чайника или посудомойки срабатывает защитное отключение, причём месяц примернор жили всё нормально было и тут началось, хочу понять в чём дело.
    Фото проводки
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. Иван

    Иван Гость

    схемка
    [​IMG]
     
  3. Иван

    Иван Гость

    защитное отключение на фильтре сетевом срабатывает, фильтр pilot pro
    так для ясности
     
  4. Игорь1

    Игорь1 Активный участник

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    456
    Лайки:
    7
    Адрес:
    Еврейская АО
    В Вашем фильтре есть защита от перегрузки. Предел тока – 10А. Чайник, обычно, (2 - 2.2)кВт, т.е. (9 – 10)А. Любой + дает перегрузку. Вот защита и срабатывает. Вы что-то добавили к тому, что включали раньше. И вообще: а зачем посудомойку, и, т.б., чайник, включать в фильтр?
     
  5. Дмитрий 72

    Дмитрий 72 Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    98
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Омск
    Возможно Ваш фильтр отключается из за перегрузки.. Также нужно знать номинал автомата, защишающего кухонную группу розеток. Судя по фото - электрику Вам делали "отделочники" (руки бы им оторвать за такую работу). Не перегружайте сетевой фильтр несколькими потребителями..Включайте НЕодновременно мощные потребители. А вообще - лучше переделать специалисту-электрику это все безобразие. Выкладываю Вам схему разводки современной кухни (один из вариантов).
    100.jpg
     
  6. Тульский электрик

    Тульский электрик Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    37
    Лайки:
    2
    Сетевые фильтры не рассчитаны на такие нагрузки) зачем коробки вскрыли?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом