1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проводка в кухне шввп 3х1.5 подскажите плиз.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Игорь, 14.02.2006.

  1. Игорь

    Игорь Гость

    Здравствуйте. В квартире делаем ремонт, проложили новую проводку. Кухня делалась первой, проводку в ней проложили ШВВП 3х1,5 медный провод и на розетки и на свет. Расчет розеток в кухне был такой:

    2 розетки - для холодильника и микроволновки - на отдельном проводе;
    3 розетки - для чайника или тостера или кухонного комбайна - тоже отдельный провод;
    1 розетка - вытяжка, находится почти под потолком - отдельный провод;
    3 розетки - вроде как свободные, находятся возле стола, делались чтобы подключить что прийдется - ну к примеру зарядку от мобильного :smile3: или еще что, или тот-же чайник, короче запасные, - тоже отдельный провод.
    Освещение находится на отдельном проводе.

    Теперь же я прочитал форум, разные темы и вижу что для розеток все ставят 3х2,5 и понимаю что мы поставили малое сечение. Хотя в комнаты провели все как надо 3х1,5 свет и 3х2,5 розетки. В кухне поставили 3х1,5 потому что на тот момент был только такой кабель. Сейчас же я сомневаюсь хватит ли мне его? Не будет ли греться? Вынимать его уже поздно потому, что стены пошпаклеваны, провода уложены в стены, гипсокартон собран. Подскажите хватит ли мне этого сечения? И еще вопрос по поводу автоматов - друзья говорят ставить Шнайдер или АВВ на 25А - правильно ли это?
     
  2. Faza

    Faza Гость

    Провод сечением 1,5кв.мм. выдерживает 3,5кВт без нагрева. Допустимый нагрев 55 С. Т.е. при необходимости нагрузка может быть более 3,5 кВт. Если у вас на каждую группу розеток отдельный провод+отдельный автомат,то живите спокойно. В противном случае придётся следить за тем,что-бы суммарная мощность одновременно включаемых приборов не превышала четырёх киловатт. Для провода сечением 1,5кв.мм. оптимален автомат на 16А.Это по науке,по практике на короткое замыкание автомат на 25А
    прекрасно реагирует.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  3. Игорь

    Игорь Гость

    А если провода все отдельные, а автомат для них поставить 1? Тоже нормально?
     
  4. Виталий

    Виталий Гость

    Один автомат поставить можно в том случае,если его включить в цепь на ту группу розеток,которая отвечает за микроволновку,и холодильник.Но все таки лучше поставить и на группу чайник-тостер-кух.комбайн.
     
  5. ele

    ele Гость

    16 A na avtomat na 1, 5 zamnogo budet.
    posmotri v lubom kabelnom kataloge, chto dla tvojegp tipa montaza dopustimij tok kabelu budet 14A.

    poetomu svatj 13!
    inache ne vipolnis uslovije zaschiti po peregruzke.
    Dla korotkogo konecho sojdet
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  6. Faza

    Faza Гость

    А если придётся включить одновременно все приборы? Тогда придётся ставить(если один) автомат не менее,чем на 32А,что не допустимо,т.к. каждая группа розеток уже не будет защищена от перегрузки. И надо не забыть посмотреть сечение провода, который
    будет подключаться к этому автомату,если вы всё-таки примете это авантюрное решение.Сечение не менее 4мм/кв.Но не советую.
    И ещё.Через примерно полгода или раньше протяните заново все места подключения многожильного провода.Имеет место быть явление текучести металла.Короче,винты крепления следует дотянуть.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом