Пульсирует давление в теплых полах

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктор Евгеньевич, 07.11.2016.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Так он тянет в противоток котловому насосу. Вопрос то ведь был
    Вот так и может.
     
  2. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так они гонят в одну сторону.
    Вот я и не пойму, как они мешают друг другу.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    На стрелки повнимательнее посмотрите.
    2.jpg
     
  4. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по стрелкам, там где то пробой.
    Насос не качает в никуда, если он забрал сто литров, то сто литров в обратку он и засунул, при замкнутой системе.
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Стрелки показывают откуда насос "тянет" и куда "толкает". Если у насоса производительность 6 куб\час, а на тёплых полах выставлено 4 куб\час, лишние 2 куба он будет стараться "вытянуть" из других мест, как в этом случае по схеме, из обратки котлового насоса.
    Ремонтируется всё приведением мощности насоса к необходимой для ТП.
     
  6. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если на полах 4 куба, то 6 туда не запихать. Порвёт.
    Тут можно привести другой пример.
    Если насос Т.П. даёт 2 м/с, а насос котла 1 м/с. То при встрече на обратке они приобретут среднее значение 1,5 м/с. при условии отсутствия углов, поворотов и одинаковой длины магистралей. но до котла они дойдут с 1 м/с. т.к. насос сдерживает у котла. Плюс расширительный бак.
    Но тут время больше года и отсутствие проблем говорит что всё работало.
    Опять же это можно проверить скоростью на насосе или "придавив" полы.
    Манометр на полах стоит, а на котле нет.
    У меня было при попадании окалины на сетку фильтра, шёл стук. При открытии крана.
    Тут насос тот же кран.
     
  7. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Скорее насос Т/П передавит насос котла.И поток с насоса котла не сумеет влиться в общий поток,или будет вливаться толчками при наборе давления.
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Судя по видео, всё там с котловым манометром в порядке. Стоит и показывает.
    Я о том, что он будет оттягивать теплоноситель из обратки котлового насоса, создавая противоток, сбивая проток там, от этого и толчки. Это работа насоса в тупик, частичная, потому как часть его напора всё таки расходуется через ТП.
     