    Могут быть ли какие-нибудь проблемы со сдачей дома всяким электрическим чиновникам в Московской Области если электропроводка на деревянной мансарде сделана в ПВХ-рукавах??? Особенно, если эти чиновники беспределом и откровенным вымогательством при оформлении занимаются???
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    Вот что сказано в ПУЭ-86: Помещения всех видов -Скрытые электропроводки- В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.-Исключения: 1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках. 2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
    Открытые и скрытые электропроводки - В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой. Исключения: 1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках 2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
    Используются: Незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке.
    Для надежности возьмите сертификат на ПВХ рукав.( что он из трудносгораемого материала)
     
    Последнее редактирование модератором: 08.04.2016
  3. Антон

    Антон Гость

    Могут если проводка сделана проводами типа ПВ или еще хуже вообще с применением алюминия
    Если сделано кабелем то в принципе можно побороться указывая на ПУЭ 86 и рекомендации по эл. снабжению с/х сооружений (где запрещена прокладка незащищенных проводов в ПВХ трубах по горючим основаниям без подкладки асбеста или штукатурки
     
  4. Стас

    Стас Гость

    Дословно см. 7-й редакцию ПУЭ (действующей) п.2.1.36
    Продается в Москве в Технической Книге на Ленинском или в книжном на Таганской площади
     