1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Рабочий ноль в этажном электрощите

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем андрей, 12.09.2009.

  1. андрей

    андрей Гость

    Можно ли ноль от разных групповых линий (этажный электрощиток) объединить вместе на одной шине? Если нет, то к чему это приведет?
     
  2. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    А кто их разделял? Вообще-то, все очень просто: если у Вас стоят однополюсные АВ, и нет УЗО – то хотелось бы понять, а как еще Вы можете поступать? Если же Вы используете 2-х полюсные АВ на фазе, или, если у Вас несколько УЗО, то вновь не понятно: как Вы можете их объединить? В общем, конкретизируйте вопрос.
     
  3. es.com

    es.com Гость

    на одной шине можно , под один контакт (зажим) нельзя.
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Если речь идет про лестничный типовой щит, то у вас там 2 рабочих нуля - один идет на счетчик, второй идет со счетчика на ваши внутриквартирные линии.
    Так вот - это два разных контура.
    Т.е. рабочие нули ваших линий вы не можете соединять с нулем до счетчика.
    Вот пример как должно быть:
    techinfo_shema_switchboard_flat.gif
    topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema_switchboard_flat.gif
     
    Последнее редактирование модератором: 20.05.2016