Работа автоматики газового котла от резервного источника питания(бензогенератор)

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Ильдар, 17.12.2008.

  1. Ильдар

    Ильдар Гость

    Добрый день. Меня интересует вопрос по требованиям автоматики к бензогенератору. Возможно ли напрямую подключать автоматику без использования стабилизатора? Слышал что автоматика может не работать от генератора, т.к форма сигнала неидеальна(пилообразная) Нужна достоверная информация
     
  2. TSP

    TSP Гость

    Слышал что автоматика может не работать от генератора, т.к форма сигнала неидеальна(пилообразная)

    Скачет частота - это факт. необходим в обязательном порядке нормализатор напряжения или инвертор с функцией поддержания частоты 50 герц. :drinks:
     
  3. Александр

    Александр Гость

    А чем не устраивает инвертор (12-220) и аккумулятор.
    1. Дешевле.
    2. Включается и выключается самостоятельно.
    У моего друга стоит на насосной станции года 2-3. Особых проблем не было. Свет пропадал на сутки а вода была и не надо было бегать включать-выключать генератор.
     
  4. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    это какая же ёмкость у аккумулятора, что бы питать насос, мощность которого киловата полтора целые сутки?
     
  5. gizmou

    gizmou Гость

    Мне тоже интересно, но я допускаю, что 1,5квт это у скважинного насоса, а у погружного или насосной станции как в данном случае ватт 500-1000. Тогда, при наличии 2 стоамперчасовых батарей, на сутки может хватить постоянного включеия ведь никто не требует. Я пожалуй попробую на свой Теплоком и насос бросить.
     
  6. Александр

    Александр Гость

    Ёмкость АКБ 90Ач. Мощность насосной станции около 400Вт. Так как работает не постоянно, то хватает на сутки. А если взять генератор, то надо постоянно лить бензин или заводить на время работы котла (или помыть руки)
     
  7. Владимир

    Владимир Гость

    Для работы любых потребителей с катушками (трансформаторы, электродвигатели, ПРУ к люминисценткам) необходима синусоида. Даже при псевдосинусоиде они выходят из строя :sad: . С синусоидой на выходе не так много, как хотелось бы, ИБП, и мощность их как правило более 1000 ВА, соответственно и цена.
    Для генератора характерны броски напряжения и частоты при включении мощных потребителей. Если таковых при нет, то все гуд, если есть - то возможен швах.
    Частота гуляет довольно сильно на дешевых китайцах.
    Поломок от генератора не встречал лично, сгоревшие дросселя и взорванные конденсаторы видел при питании от ИБП.
     
  8. Игорь

    Игорь Гость

    Стабилизатор для котла обойдется в 150-200 гривен, и вопросов никаких по параметрам питающего напряжения. Да и без генератора стабилизатор надо ставить по-любому.
     
  9. Саша

    Саша Гость

    помогите решить проблему котёл на 1 кват, генератор на 1,6 квата но запускать катёл не хочет хоть и генератор инжекторный предназначенный для подключения пк.
     
  10. Саша

    Саша Гость

    извиняюсь инвекторный а не инжекторный :grin:
     
  11. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Эт наверное к электрикам... Ну типа там активные нагрузки, индуктивные нагрузки, пусковые токи и т.д и т.п...
     
Похожие темы
  1. Елена
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3 066
  2. Белов  Юрий
    Ответов:
    17
    Просмотров:
    21 911
  3. сергей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    5 648
  4. Виктор
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    5 265
  5. Aserg76
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    1 606
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом