    ЯрославЕкб Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург, Кедровая
    Система:
    Двухконтурный настенный газовый котел Buderus Logamax U052-28К, до коллекторов металлопластик 26мм.
    Первый этаж - теплый пол 5 контуров металлопластиковая труба диаметр 16мм. Насосно-смесительный узел IsoTherm.
    Второй этаж - лучевая схема, четыре радиатора Buderus, металлопластик 16мм.
    В этом году дополнительно подключил один радиатор в гостевом домике и один в гараже (радиаторы 5 и 6). В сумме около 40м трубы 26мм.
    Проблема: на втором этаже работает только один радиатор. Если его перекрыть на коллекторе или термоголовкой, то ничего не меняется, остальные не нагреваются. Дважды повышали давление в системе, сейчас 2,0. Воздух с радиаторов выпускали, на коллекторах есть автоматические воздушники.
    Также перекрывали вентиля на вновь подключенных радиаторах - без изменений.
     

    Вложения:

  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Зачем на 2 радиатора вы такую же трубу брали, как и на 4 на втором этаже?
    Тут вопрос балансировки и правильного размещения тройников. У вас (если верить схеме) получается равная магистраль идёт до коллектора и к 2-ум дополнительным. Причём на тройнике, в боковой отвод уходит именно коллектор. Так как боковой отвод в тройнике имеет большее гидравлическое сопротивление, чем прямой (прямоточный), необходимо чем-то компенсировать это. Как правило, увеличивать мощность насоса и "придавливать" ветку с новыми радиаторами. Проверьте на какой скорости у вас работает насос в котле. Если есть возможность повысить скорость, сделайте это.
    А вообще, я бы сделал коллектор возле котла, в котором отдельно уходили бы на тёплый пол (та же труба), на добавленные радиаторы (пусть была бы та же, но с вентилем на коллекторе) и на верхние радиаторы.
    Кстати, скажите, тот радиатор, который всё же греется на втором этаже, он на коллекторе подключен ближе к подаче от котла?
     
  3. ЯрославЕкб

    ЯрославЕкб Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург, Кедровая
    Ветку с новыми радиаторами "душили" вентилями на этих радиаторах. Без изменений. Радиатор греется дальний, остальные ближе холодные. В одно время теплел еще один радиатор, но причинно-следственную связь установить не удалось.
    Просьба к специалистам посмотреть на фото правильность установки насосно-смесительного узла. У меня подозрение, что установили спецы его неправильно. Во всяком случае, в схеме к мануалу обратка и подача поменяны местами, и перемычка стоит до насоса.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А вы его пробовали отключать? Ведь так методом тыка можно найти виновника.
     
  5. ЯрославЕкб

    ЯрославЕкб Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург, Кедровая
    Когда перекрыли краны на н/с узле ничего на втором этаже не поменялось, расходомеры холодных радиаторов не упали. Но очень быстро стала расти температура на котле. От греха подальше открыли.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Возможно сработал внутренний байпас котла. Он обычно срабатывает, когда гидравлическое сопротивление системы слишком велико. Обычно это бывает когда нет прохода теплоносителя или есть воздушные пробки.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.12.2015
  7. ЯрославЕкб

    ЯрославЕкб Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург, Кедровая
    В системе по сравнению с двумя предыдущими сезонами добавилось два радиатора. Больше ничего не меняли. Пробок быть тоже не должно, с радиаторов выпускали через краны Маевского, на коллекторах автоматические воздушные клапана, также пара воздушников поднимаются с теплого пола.
    Есть ли вероятность, что насос котла в результате изменений стал работать в другом режиме? Скажем, изменилась дельта температуры на подаче и обратке, в результате насос вышел на иной режим?
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Нет.
    Если вы закрываете тёплые полы и начинает перегреваться котёл, значит в сторону верхних радиаторов какая-то непроходимость. Не может нормальная ветка так тормозить теплоноситель, что ни прохода в радиаторы и байпас котла срабатывает. Может мусор попал при монтаже. Я бы очень тщателдьно проверил то, что насос таки докачивает до верхних радиаторов. Возможно даже открутил бы у какого-то дальнего подачу и попробовал стравить теплоноситель. А может даже промыл бы всю систему, если погода позволяет.
     
  9. ЯрославЕкб

    ЯрославЕкб Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург, Кедровая
    Может просто насос перестал пракачивать второй этаж? Мощность упала вследствие износа или автоматика... Дополнительный насос не спасет? Поставить на обратку второго этажа и перемычку между подачей и обраткой по типу насосно-смесительного узла.
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    В закрытой системе насос или качает или нет. Ему этажность не важна. Если прокачивает на дополнительные радиаторы, значит качает.
    Дополнительным можно очень сильно испортить систему. Особенно, если воткнуть в какую-то неправильную точку.
    Вам нужно разобраться с проходимостью на второй этаж. Бывает пакля забивает проход, силикон, прокладка боком становится у нерадивых монтажников. А бывает клиентам специально пакость делают по каким-то причинам.
    Я бы очень советовал пригласить нормальных местных специалистов, чтобы они прочистили-прокачали вам верхний этаж и систему целиком.
     
  11. ЯрославЕкб

    ЯрославЕкб Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург, Кедровая
    Еще непонятка: на насосе теплых полов ставишь третье положение - падает сильно температура на теплых полах. Может все-таки насосно-смесительный узел криво воткнули?
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    у вас по схеме насосносмесительный стоит между подачей и обраткой да еще с перемычкой между ними, для чего?чтоб гонять по контуру котла ?он просто отсекает радиаторы и пол
     
  13. ЯрославЕкб

    ЯрославЕкб Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург, Кедровая
    Смесительный узел для теплого пола Watts Isotherm стоит.
    страна: Германия
    модель: ISOTHERM
    единица измерения: 1 комплект
    комплект: насос Wilo Star RS 25/6 или Grundfoss UPS 25-60, трехходовой 1" смесительно-термостатический клапан Watts, термометр Watts, дополнительный байпас, предохранительный термостат Watts, соединительные фитинги
    материал: латунь
    максимальная рабочая температура: 70°С
    максимальное рабочее давление: 10 бар
    сфера применения: теплый водяной пол, системы отопления
    ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
    Смесительный узел для теплого пола предназначен для поддержания постоянной температуры подачи в низкотемпературных системах отопления (например теплый пол)
    и позволяет бесступенчатуюрегулировку температуры подачи в пределах от 30 до 50 °С. ISOTHERM применяется в системах, в которых высокотемпературное отопление (например радиаторы) совмещено с низкотемпературным. Установленная температура подачи поддерживается смесительным (термостатическим) вентилем TempGuard. Его чувствительный элемент находится в непосредственном контакте с теплоносителем, что позволяет немедленно реагировать на изменение его температуры, подмешивая соответственно большее или меньшее количество горячей котловой воды. Высокотемпературный теплоноситель из котла смешивается с водой, поступающей из обратного коллектора теплого пола и направляется через насос в подающий коллектор. Установленный в целях дополнительной безопасности на подаче теплого пола ограничитель температуры выключает насос при превышении температуры подачи 60 °С. При понижении температуры насос включается вновь. Смесительный узел для теплого пола монтируется с любой стороны коллектора смесителем вверх или вниз. Мощность 15 кВт. Смесительный узел универсален и может быть подключен как справа, так и слева к любому коллектору, как подачей вверх, так и вниз - в зависимости от ситуации. Малые размеры позволяют его поместить даже в коллекторном шкафу. Узел и коллектор желательно присоединить разъемными деталями (кранами или фитингами) - на случай легкого промывания или заполнения системы теплого пола.
    Чтобы смесительный узел для теплого пола работал максимально эффективно, температура теплоносителя должна быть больше на 15 ºC, чем заданная температура на подаче в водяной теплый пол.

    [​IMG]
    Только у меня его подключили не к прямой подаче как на схеме этого сайта, а к обратке. И перемычка (байпас) стоит не до насоса, а после.
     
  14. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    а какая разница он будет прокачивать по наименьшему сопротивлению потока,насос с байпасом шунтирует обратку с подачей насосы ставят по моему розумению последовательно потоку но не как не между обраткой и подачей ,вам нужно протянуть сопротивление пола,ну и вдобавок батареи и все паралельно,по идее там должно быть колектор и три насоса ,на пол и на этажи
     
  15. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    нарисовано красиво только вот рабочее ли это изделие,логически куда он будет гнать,теплый пол для него будет очень большим сопротивлением будет крутить через котел не заходя ни куда ну может одну и греет не знаю за счет какой циркуляции
     