Расчет нагрузки

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Юрий, 02.06.2008.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    Уважаемые господа!
    Ответьте, пожалуйста на конкретные вопросы:
    1)Какую величину коэффициена обновременности нужно закладывать в проект по подсчету нагрузок садоводства? Расчетная нагрузка на один дом 4 кВт.Напряжение питающей сети 10/0,4/0,23 кВ.
    количество участков 168. Разрешенная нагрузка по договору 100кВА. Общая мощность освещения 2,5 кВт.
    2)Достаточно ли трансформатора мощностью 250кВА
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смотрите СП-31-110-2003, табл. 6.1
     
  3. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По Вашим данным, как раз получается на 168 участков удельная расчётная нагрузка 0,59-0,60, а суммарная прим. 100 кВт. А уж достаточно будет 250кВт, покажет расчёт с учётом максимумов.
     
  4. Юрий

    Юрий Гость

    Сергей, спасибо. Я понимаю так:
    1. Из таблицы 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников летних домиков на участках садовых товариществ ( кВт/дом) =0,61 (100 домов)или =0,58 (200 домов)
    2.Расчетная нагрузка на один дом 4 кВт.
    3. Если включить одновременно нагрузки по 4 кВт, то общая мощность будет 168х4= 672 кВт. Но РАЗРЕШЕННАЯ НАГРУЗКА ПОДОГОВОРУ 100 кВа. Поэтому коэффициент одновременности равный разрешенной нагрузке/общая мощность=100/672=0,15.
    Делаю вывод: Из 168 домов могут одновременно включить нагрузку по 4 кВт только 168х0,15=25 ДОМОВ. ДЛЯ 143 ДОМОВ НУЖНО ДОКУПАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ.
    МОЖЕТ Я НЕ ПРАВ?
    ПОЭТОМУ И ВОПРОС КАКОЙ НУЖНО ЗАКЛАДЫВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОВРЕМЕННОСТИ? ЧТОБЫ ХВАТИЛО ПО 4 КВТ ВСЕМ ДОМАМ И НАКУЮ НУЖНО РАЗРЕШЕННУЮ НАГРУЗКУ?? ( ПРО НЕОБХОДИМУЮ МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА ПОКА РЕЧЬ НЕ ИДЕТ)
    С уважением Юрий
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я немного не пойму, что Вы хотите получить в итоге? Если Вы пытаетесь вписаться в выделенную мощность на 168 домиков величиной в 100 кВт, то по расчётным таблицам это получается. Если есть желание взять про запас, то пожалуйста..., если дадут.
    При чём тут одновременное включение потолочных нагрузок в 4 кВт?
     