1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Распределительный электро- щиток в квартире

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем АМГ, 26.03.2014.

  1. АМГ

    АМГ Новичок

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Подскажите кто-нибудь, должен-ли быть распределительный электро- щиток в новой квартире,
    если электросчетчик находиться на лестничной площадке?
     
  2. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Что значит "должен-ли быть"? Сделаете - будет, не сделаете - не будет!
     
    Немец нравится это.
  3. АМГ

    АМГ Новичок

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Это значит, что в одних новых домах счетчики стоят на лестничной площадке, а распредщитки - в квартирах,
    (на мой взгляд это удобней), а в других - строители ограничились установкой их только на площадке.
    Вопрос:- это по правилам или строители упрощают себе жиpнь?
     
  4. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Это и по правилам и строители упрощают себе жизнь. Нет НТД, указывающих место, в котором должен стоять щиток. Когда-то (лет 50 тому), щиток, со счетчиком и двумя пробками ставили в квартире. Потом пришли к выводу, что это неудобно (в основном, для считывания показаний со счетчика), стали ставить возле квартиры. Пока на щитке было 1 – 3 аппарата + счетчик, было терпимо. Сегодня, когда в нормальном щитке (даже в двушке) стоит min 8 приборов – стало элементарно не хватать места на этажной площадке для полных щитков всех квартир. К тому же, время от времени приходится что-то добавлять в шиток. Поэтому щиток разделили: счетчик + вводной АВ (+ т.н. "противопожарное" УЗО) в этажном щитке, остальное – в квартирном. И что Вас не устраивает?
     
    Немец нравится это.
  5. АМГ

    АМГ Новичок

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Спасибо за информацию, а не устраивает то, что как Вы заметили, недостаточно места на этажной площадке для полных щитков всех квартир, и время от времени приходится что-то добавлять в шиток, а его в квартире нет (И все это в новом доме)
    Теперь очень непросто протянуть кабель в квартиру для доп. щитка через 2 стены в под'езде при отсутствии кабель-канала.
    И пред'явить претензии к строителям не получиться. Все через Ж, как обычно.
     
  6. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Я плохо понимаю, почему Вы ругаетесь, и почему нельзя проложить кабель-канал через 2 (3,4,5…) стен.Даже на этом форуму Вы можете найти сообщения о том, как люди решают подобные задачи.
     
  7. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    По поводу щитов - я сторонник установки вне квартиры.
    Элеткрощит является источником повышенной опасности. Квартирные щиты расположенные в квартире никто не обслуживает.
    Часто их монтируют в кладовках, что бы спрятать от глаз. Но сами понимаете, что в случае неисправности то чревато возгоранием и пожаром.
    Поэтому самое лучшее место счетчика и автоматов - на площадке.

    По высоте установки автоматических выключателей нет обязательных требований. Но лучше установить так, что бы можно было остать рукой, без использования табуреток и тд.
    Если у вас электрический счетчик находится в щите, то есть требования по высоты, что бы счетчик находился примерно 1м70 см.

    Если у вас электросчетчик на площадке, то там и оставляйте его. Ведь нормальная управляющая компания ходит раз в месяц и снимает показания. И не будет к вам ломится по утрам в выходные и просить посмотреть данные.

    А вот автоматы переносите к себе. Потому что при замене проводки в квартире, количество автоматических выключателей в трехкомнатной квартире будет порядка 10 штук. И проблематично разместить такое количество в подъездном щитке и протащить к нему столько линий.

    Всегда объясняю заказчикам, что электрический щит лучше установить перед квартирой, возле входной двери. По соображению безопасности.
    Так как в случае проблем с счетчиком или автоматами, будет выделятся ядовитый дым и тд. Даже соседи могут вас затопить сверху.

    http://www.707520.ru/electric/(замена электрического щита) щит железный в перегородке.jpg


    [​IMG]
    подробнее о щитах http://www.707520.ru/electric/zamena_board.html
     
  8. Дмитрий 72

    Дмитрий 72 Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    98
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Омск
    Видимо вас интересует возможность установить щиток в квартире в связи с будущим ремонтом, который затронет и электросеть? Проконсультируйтесь в вашей обслуживающей организации. Местоположение щитов, щитков выбирается исходя из проекта, а не желания, не желания "строителей" ( кстати, строители не делают электрику - ее делают электромонтажники :smile3:). Сравните все требования управляющей компании, необходимость переноса щитка в квартиру, уточните вопрос воровства (не секрет, что счетчики иногда просто воруют с этажей). Соберите всю эту информацию и примите решение. Четкого и явного документа о расположении щитков в квартире или вне - нет. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. На каждом доме есть свой проект электросетей.
     
    Евгений001 нравится это.
  9. Евгений001

    Евгений001 Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Уважаемые специалисты-электрики!
    Подскажите, пожалуйста, гуманитарию. В квартире стоит электрический котел (на 6 кВт).
    Чтобы не перегружать входящий провод (до 10А), я решил поставить перед счетчиком ограничивающий выключатель-автомат.
    Установил для пробы такой автомат (на 32А): «ЩИТ» ВА 76-20-1 С32 из расчета: 220В х 32А = 7040 Вт.
    Стал включать нагрузку:
    – электрокотел (поставил на максимум 6 кВт),
    - чайник (1,5 квт) - автомат не срабатывает
    - электроплиту последовательно поднял до 5 кВт - автомат не срабатывает
    Подскажите, почему автомат не отключается при прохождении через него тока более 32А?
     
  10. Евгений001

    Евгений001 Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    УТОЧНЕНИЕ: Автомат стоит «ЩИТ» ВА 76-29-1 С32
     
  11. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Егений, автоматический выключатель не сработает при нагрузке 1.13% от номинала автомата. Это ток не отключения. для Вашего автоматического выключателя будет ток 36А, который автомат будет выдерживать без отключения.

    Тепловой расцепитель который обеспечивает отключения автоматического выключателя срабатывает при перегрузке.
    Это значение надо смотреть в паспорте изделия. Если взять похожий АВ, то по таблице получается, что при превышение тока в 1.5раза от номинала, (48 ампер) время отключения состави от 50 до 500 секунд.
    3.jpg

    В Вашем случае это примерно 56 ампер и автоматический выключатель должен отключится от 15 до 150 секунд.

    Не ждите от дешевых выключателей хороших характеристик.
    Приобретайте продукцию известных проверенных производителей, для защиты своего жилища. Пускай она дороже в 5 раз, но это в первую очередь безопасность.
     
    Последнее редактирование: 18.05.2014
    admin нравится это.
  12. Евгений001

    Евгений001 Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Спасибо, Евгений, за ответ!
    Хочу уточнить и конкретизировать Ваш ответ - что покупать в магазине.
    Скажите, а Вы себе какой марки и мощности выключатель автоматический (марка, мощность) поставили бы, если нужно, чтобы хороший автомат отключался при предельной потребляемой мощности 9-10 кВт?
    Заранее благодарен за ответ!
     
  13. Евгений001

    Евгений001 Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Я не понял.
    Если автомат на 35 ампер не выключает при превышении установленной мощности, то почему автомат на 56А выключит?
     
  14. Евгений001

    Евгений001 Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Если автомат на 35 ампер не выключает при превышении ПРЕДЕЛЬНОЙ мощности, то почему автомат на 56А выключит? Почему?
     
  15. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Ваша нагрузка в сумме составляет 56ампер, и автомат на 32 ампера отключится от 15 до 150 секунд.

    Ограничение предельной нагрузки в 10 квт не нужно делать.

    Автоматы защиты специально сделаны для того, что бы не срабатывали при кратковременной перегрузке по току.
    Многие приборы (стиральная машинка, пылесос, холодильник, перфоратор и т.д.) потребляют ток при включение мотора в 5-10 раз больше номинально на доли секунд. Автоматический выключатель не срабатывает.
    По такому принципу защита работает 99.99% в квартирной проводке.

    Если Вы переживаете за проводку, то как вариант, можно установить вводной автомат с характеристикой B.
    Но если от него цепи защищаемые автоматом на 20 ампер, то при замыкание в линии на 20А, неизвестно что сработает первым - автомат на 20А с характеристикой С, или вводной на 32 с характеристикой В. И в случае замыкание в котле, произойдет отключение всего дома, а не участка цепи.

    Необходимо устанавливать все автоматы с характеристикой B. Но в обычном магазине Вы не купите таких.
    Стоит ли тогда что то выдумывать и городить?

    Из качественной продукции рекомендую в порядке предпочтения и ценового диапазона ( по своему региону) :

    1. legrand. Недорогая серия TX3 ( около 110 руб за автомат). Красивее и дороже серия DX3 (150руб)
    2. АBB - ценник более 220 руб за штуку.
    3. Schneider Electric - разные серии, но я их не устанавливаю, так как первые два варианта всегда есть в наличие.
    4. Decraft - самая бюжетная серия. Ценник около 50 руб. Но эти автоматические выключатели работают не долго, при максимальных значениях тока. Автомат 3*16 проработал на постоянной нагрузке тепловой завесы 14а около 9 месяцев.

    Есть еще много достойных - SIEMENS, General Electric, но в розничной продаже я не встречал.

    (Самые дешевые IEK - 27 руб)
     
    Последнее редактирование: 19.05.2014
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом