1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Рассчет нагрузки на плиты перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Михаил, 08.04.2012.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Подскажите пожалуйста как рассчитать нагрузку на плиту перекрытия?Плита перекрытия многопустотная ПК 60-10-8, какую нагрузку выдержит при длину 6 метров?
     
  2. Васятка

    Васятка Гость

    Если мне память не изменяет - первые 2 цифры размеры плиты (в дм) а последняя - нагрузка в кН/м2. так как 1кН - 100кг, нагрузка 800кг/м2.
     
  3. aleks

    aleks Гость

    всегда подбирают плиту под нагрузку. а узнать нагрузочную способность плит можно из литературы.
     
  4. Михаил

    Михаил Гость

    Знаете что я хочу узнать выдержат ли три такие плиты стяжку в 2,5 тонны(в сухом виде)при том что третий этаж дома 70-х годов постройки????
     
  5. Васятка

    Васятка Гость

    Почему так много? какая толщина стяжки?
     
  6. Михаил

    Михаил Гость

    Перепад на 6 метров 13 см ,т.е. с одной стороны будет 20мм,а с другой около150мм и по расходу указанному заводом производителем стяжки получаеться около 2,5 тонн в сухом виде
     
  7. Васятка

    Васятка Гость

    150мм стяжки???!!!!
    Однозначно надо менять на керамзиторастворную стяжку...

    в квартире 20-40мм - еще пройдет, толще лучше наполнитель применить, керамзит, шунгезит и т.д.
     
  8. Виктор-

    Виктор- Гость

    Или сухую стяжку или просто ровнять по лагам с шумоизоляцией.
    быстрее..и легче..и практичней.
     
  9. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    Не надо ничего считать!Расшифровываю марку вашей плиты: П-плита, К -круглые пустоты, 60-длина в дм, 10-ширина в дм, 8-расчетная, распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса- 800кг/м2,короче если не будете ставить на плиту прокатный стан, то выдержит "черта"!!! Хотя перегружать то же не нужно, ориентируйтесть на цифру "8" и объемные веса материалов -стяжек, конструции пола и т.п. Полезная нагрузка на перекрытие в квартирах согласно СНиП 150х1.3 =195 кг/м2, т.е. еще запас -600кг/м2 есть, но как правило несущую спорсобность следует использовать не более 70%.
    Еще, минимальное опирание плиты на стену или др. не менее 90мм, лучше 120мм!!!
     
  10. Михаил

    Михаил Гость

    Ребята всем спасибо!!!Очень помогли!!
     
  11. Васятка

    Васятка Гость

    Пожалуйста!
    Обращайтесь, если что. :smile3:
     
  12. Алексей

    Алексей Гость

    Всем доброго дня (или вечера)!
    Прошу проконсультировать по данной теме. Знакомый выкупил бывшее АТП, во дворе 3 этажное здание с цоколем (подвалом), то есть "4 этажа". Я не специалист, но плиты вроде бы 6-метровые с 8 отверстиями по бокам, ширина 1,2 м. Можно ли устанавливать на данные плиты гидравлические пресса? Примерно, по площади, на одной плите планируется установить 1 шт пресса, вес пресса около 2 тонн. Благодарен за любой ответ. Спасибо!
     
  13. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    Хочешь спокойно спать - не вздумай!!!
     
Похожие темы
  1. Ирина
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    6 199
  2. Сергей
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    12 947
  3. Светлана
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    7 916
  4. Тарас
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 606
  5. Равшан
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    5 243
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия