1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Расширение проема в перегородке

Тема в разделе "Дизайн помещений, перепланировка квартир", создана пользователем Тетя Мотя, 14.02.2006.

  1. Тетя Мотя

    Тетя Мотя Гость

    Хочу расширить проем в перегородке на 70 см. Длина перегородки - 4 м. Толщина перегородки - 6,5 см . Материал - бетон. 5-ый этаж 10-ти этажного дома. Не будет ли от этого вреда для дома?
     
  2. Вопросы от архитектора

    Ответ:
    Довольно странная (толщина) перегородки. Какой номер проекта вашего дома? Площадь, количество комнат? Какими линиями она обозначена на плане БТИ?
    Каких габаритов и его привязка уже существующего проема?
    Вы не забыли что такие перепланировки надо согласовывать/регистрировать?
    Уважаемый, если вы (и все остальные участники форума) хотите получить ответ-консультацию - всегда надо ЗАРАНЕЕ писать ВСЮ информацию об объекте. Пускай она даже будет избыточной, это намного проще и быстрее чем вести "допрос".
    Москва.
    Архитектор Дмитрий.
     
  3. Тетя Мотя

    Тетя Мотя Гость

    >Ответ:
    >Довольно странная (толщина) перегородки. Какой номер проекта вашего дома? Площадь, количество комнат? Какими линиями она обозначена на плане БТИ?
    первая из 3-шек вот здесь: http://www.gilcom.ru/plan/?p=4
    серия 97-я называется у нас в Кр-ске. перегородка между коридором и залом(который 18 кв.м), на плане БТИ линия тонкая.
    >Каких габаритов и его привязка уже существующего проема?
    существующий проем - 130 см, расположен не как на картинке, а ближе к входной двери в квартиру, а я хочу перенести в центр и расширить до 2-х метров.

    >Вы не забыли что такие перепланировки надо согласовывать/регистрировать?
    забудешь про это! просто прежде, чем собирать документы для согласования, хотелось бы узнать, чтоб зря не суетиться, если что
     
  4. Ответ архитектора

    Ответ:
    1. Это не чертежи, а рисунки и документами не являются. Это плохо.
    2. Если эти рисунки не врут - то вполне можете заложить старый проем и сделать 2,0 м новый в центре.
    Москва.
    Архитектор Дмитрий.
     
  5. Тетя Мотя

    Тетя Мотя Гость

    Спасибо!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом