1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Расширительный бачёк

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем kent2177, 08.11.2009.

  1. kent2177

    kent2177 Новичок

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Воронежская область
    Подскажите на счет расширительного бачка , если он сделан так как на картинке ,может насос выдавливать воду в него из системы img_197376.jpg
     
  2. Валентин

    Валентин Гость

    расширительный бачок монтируется на обратке,перед насосом.
     
  3. kent2177

    kent2177 Новичок

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Воронежская область
    У меня смонтирован в Самой верхней точке после котла ,Я правильно понял что это не правильно и надо выводить к бачку с обратки ?
     
  4. Сергей

    Сергей Гость

    Если бачок расширительный у вас ниже верхней разводки-значит он у вас закрытого типа, а для этого бачка без разницы где он подсоединён.
     
  5. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Если ваш бачок открытый, то правильно работать он не должен, так как в трубе к нему будет воздух...
    насос ничего выдавливать не должен - бачёк нужен для компенсации ТЕПЛОВОГО расширения жидкости...
     
  6. yur&k

    yur&k Участник

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Новосибирская область
    У вас система, вообще, открытого или закрытого типа?
    При закрытой, как правило, бачок ставят в обратку. При открытой можно и как у вас. И воздух при расширении воды будет выходить в бачок. Тут все зависит от схемы разводки. Вы бы поподробнее о самой системе пояснили. Сколько этажей, какая разводка и т.п.
     
  7. kent2177

    kent2177 Новичок

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Воронежская область
    Система "классика" двухтрубная :один этаж,пять батарей,горячая идет поверху,система открытого типа расширительный бачёк заполнен на половину водой,вход в батарею свеху выход снизу по диагонали
     
  8. yur&k

    yur&k Участник

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Новосибирская область
    Будет, конечно, выдавливать воду из системы в бачок.Не переживайте.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом