Расширительный бак - как рассчитать объем

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.10.2002.

  1. Александр

    Александр Гость

    как расчитать обьем расширительного мембранного бака?
    обьем системы ~ 240 л
    котел однофукциональный, мощность 10 кВт
     
  2. SERG

    SERG Гость

    Рекомендации по подбору
    Определение необходимой емкости расширительного бака
    Жидкости практически не сжимаются. Поэтому, при условии, что закрытая система отопления полностью заполнена теплоносителем, даже незначительное увеличение его объема за счет теплового расширения, приведет к аварийному увеличению давления. В результате произойдет срабатывание предохранительного клапана, имеющегося в системе и избыточная часть теплоносителя выльется наружу. Емкость расширительного бака подбирается таким образом, чтобы в пределах рабочего диапазона температур, тепловое расширение теплоносителя, не привело бы к увеличению давления в системе выше давления срабатывания предохранительного клапана.Рассчитать необходимый объем расширительного бака можно по следующей формуле:
    Vn - номинальный объем расширительного бака.Ve - объем, образующийся в результате теплового расширения.Этот объем рассчитывается как произведение полного объема системы на коэффициент расширения жидкости: Ve = Vсист*n%. Если объем Vсист неизвестен, то его величину можно достаточно точно определить по мощности отопительного котла, из расчета 1кВт = 15 литрам.Значение коэффициента n% для воды, определяется из таблицы, при температуре равной максимальной рабочей температуре теплоносителя системы отопления.ТВ°С 40 50 60 70 80 90 100
    n% 0,75 1,17 1,67 2,24 2,86 3,55 4,34

    Если в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то коэффициент расширения можно рассчитать по следующей формуле:для 10-ти процентного раствора этиленгликоля - 4% * 1,1 = 4,4%;для 20-ти процентного раствора этиленгликоля - 4% * 1,2 = 4,8% и т. д.Vv- водяной затвор - это объем теплоносителя, изначально образующийся в расширительном баке, в результате статического давления системы отопления. Для расширительных баков, с номинальным объемом до 15 литров, как минимум, 20% от их номинального объема следует принимать в качестве водяного затвора. Для расширительных баков емкостью более 15 литров, как минимум, 0,5% от полного объема системы, но не менее 3-х литров.pо - предварительное давление - равно статическому давлению системы отопления (ее высоте) и определяется из расчета 1 атм = 10 метров водяного столба.ре - окончательное давление - образуется в результате работы предохранительного клапана. Для предохранительных клапанов с давлением до 5атм:ре = рпред кл - 0,5 атм.Для предохранительных клапанов с давлением больше 5атм:ре = рпред кл - (рпред кл * 10%)Так например, для системы отопления общим объемом 500 литров, высотой 15м (1,5атм), с максимальной рабочей температурой теплоносителя (воды) 90В°С и давлением предохранительного клапана 3атм. необходима будет следующий объем расширительного бака:Vе = 500 * 3,55% = 17,75 литра;Vv = 500 * 0,5% = 2,5 литра (т.к. 2,5<3,0 принимаем Vv = 3,0 литра);Pо = 1,5 атм; ре = 3 - 0,5 = 2,5 атм;Vn = (17,75 + 3,0) * (2,5 + 1/2,5 - 1,5) = 72,625 литра.Принимаем к установке расширительный бак номинальным объемом 80 литров.
     