Расхождения показания счета в КТП и на входе

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем brulex, 13.11.2014.

  1. brulex

    brulex Новичок

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Здравствуйте уважаемые господа! Помогите разобраться с проблемой: счетчик NP 73L трансформаторного включения установлен в КТП со стороны НН, показывает больше чем счетчик ЦЭ 6803 прямого включения на входе. От КТП отходящая линия выполнена СИП 4 4х35 протяженностью 95 метров. Спасибо заранее всем ответившим.
     
  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Слишком мало данных, на сколько расхождение, как проложен кабель. Может быть всё, начиная от погрешности измерения и заканчивая повреждённой изоляцией кабеля на трассе дающей утечку, а стало быть дополнительный расход электроэнергии.
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Данных конечно мало, но электронный счётчик фиксирует реактивную составляющую, а ЦЭ 6803 нормирует параметры только при единичном косинусе фи.
     
  4. brulex

    brulex Новичок

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Спасибо за участие! СИП 4 4х35 от КТП до здания на опоре, в здании на промежуточных зажимах , на крючьях. Расхождение за 10 дней 52 кВт. Трансформаторы тока 150/5. Нагрузка 35 кВт.
     
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не обратили внимание на то, что я написал.
    Счетчик NP 73L считает активную и реактивную составляющую мощности. Вот из его описания - "измерение и учет активной и реактивной энергии", а счётчик ЦЭ 6803 (по инструкции) нормирован только на активную составляющую мощности. Он так и называется - "счётчик активной энергии".
    Если у Вас, в качестве потребителей, есть электродвигатели, то отсюда и большая разница. Даже дроссели ламп дневного света дают сдвиг фазы.
     