1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Раздача воды из верхнего штуцера мембранного бака

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Perec, 06.03.2009.

  1. Perec

    Perec Активный участник

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    112
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посоветуйте, плз, можно ли использовать верхний штуцер мембранного бака для раздачи воды, например, на поливальный шланг. Мембранный бак Reflex DE 60 литров используется в качестве гидроаккумулятора в холодном водоснабжении. Вверху по центру имеется штушер 1/2", закрытый заглушкой. Зачем он нужен и как им пользоваться?
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Попробуй почитать паспорт:smile3:))
    Ну или воду из этого штуцера 1/2" добыть...:smile3:)))))))))
     
  3. Николай

    Николай Гость

    этот штуцер нужен для подкачки или стравливания давления между мембраной и металллической стенкой бака. Ну типа как у человека есть пространство между легкими и ребрами, вздох у нас происходится по средством мышц, а выдох автоматически благодаря тому что есть давление в этом самом пространстве. забыл как оно называется.

    вобщем смысл один, от туда Вам воду точно не добыть!!
    для воды подключайтесь снизу к трехходовому штуцеру или четырехходовой.
     
  4. Perec

    Perec Активный участник

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    112
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Штуцер типа как у автомобильной шины для подкачки воздуха находится не по центру вверху, а рядом, и размер у него не 1/2", а значительно меньше. В паспорте о верхнем штуцере 1/2" ничего не сказано ( www.e-reflex.ru/reflex/files/catalogue/438.pdf ), хотя на картинке из каталога производителя он виден ( www.e-reflex.ru/reflex/files/catalogue/437.pdf ). Штуцер стоит некоторых денег, его установили не случайно, но забыли упомянуть в технической документации. Хотелось бы понять назначение этого девайса.
     
  5. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    это в корне не верно, зачем вы говорите то чего не знаете? разберите бак и сами всё увидите

    этот штуцер (который вертикально вверх, а не ниппель) напрямую связан с полостью груши, так же как и вход снизу, предназначен он или для установки на него крестовины с одной или двумя реле-давления, манометра и автоматического воздушника, если вы ставите реле где-то в другом месте на пятивыводной штуцер или ещё каким-то способом, что в принципе неудобно, реле и манометр на баке очень удобно и пользоваться и настраивать и смотреть на манометр, то на этот отвод ставится автоматический воздушник, как правило штуцер имеет наружжнюю резьбу 3/4" и внутреннюю 1/2", если в лом ставить воздушник, то поствьте хотя бы кран

    если хотите могу откопать у себя фотки как всё это висит вверху бака
     
  6. Perec

    Perec Активный участник

    Регистрация:
    07.02.09
    Сообщения:
    112
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Валерий, спасибо за подробный ответ!
    Я понял, что верхний штуцер не предназначен для раздачи воды. И, всё же, возвращаясь к вопросу, стоящему в теме - можно или нет отбирать оттуда воду на полив, учитывая, что такое событие будет происходить лишь изредка в условиях влажного климата северо-запада?
     
  7. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    можно, но я не очень понимаю для чего именно оттуда, нет проще ли поставить тройник до бака или после?

    как я писал выше, рекомендуется стравливать из него воздух, для чего и ставится автомаьтический воздушник, воздух, который будет в мембране, уменьшая полезную ёмкость бака, а берётся он там при заполнении систем, в трубах воздух, который загоняется водой + при использовании тоже появляется воздух, поэтому и требуется воздушник или хотя бы кран, через который можно спустть воздух и как пойдёт вода - закрыть

    если будите забирать оттуда полив, то, ессно никакой воздух там не будет скапливаться, но если "поливать" редко, то воздух будет, тем более, если система будет сливаться периодически (например на зиму если наездами)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом