    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу ответить, есть ли нормативы на трубы горячего водоснабжения. Стояк, отводы без армирования. Разорвало трубу в месте спайки. Аварийная бригада указала на брак спайки, местные слесаря говорят, что наш прокол. Признательна за консультацию
     
  2. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Из полипропилена?
     
  3. Кнора

    Кнора Новичок

    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
  4. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    В чём прокол?
    В том что Вы их наняли?
    Или прокол в прямом смысле?
    Вы ночью на цыпочках прокрались в собственную ванную и раскалённой добела вязальной спицей проткнули трубу. Спрятав орудие преступления в щель за плинтус, Вы отправились спать. Через несколько минут раздалcя громкий стук в дверь. Это были...
    Блин, надо завязывать с детективными романами :smile3:
     
  5. Кнора

    Кнора Новичок

    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Трубы меняла подрядная организация, следы которой уже не найти. А вообще-то, мне нравится Ваша ирония, несмотря на очень плачевную ситуацию
     
  6. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Пайка дело такое. Грязь, не та температура, не та выдержка, не так отрезали, не на ту глубину воткнули, мокрая труба при пайке, получаем мину замедленного действия. Паять на самом деле очень просто, надо только чётко следовать инструкциям и быть аккуратным.
     
    Alice нравится это.
  7. Кнора

    Кнора Новичок

    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо за Ваш ответ.
     
  8. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    YuraR, А Вы можете определить качество пайки по фото?
     
  9. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    По фото качество не определишь, пайка может выглядеть красиво и аккуратно, но с каким нибудь скрытым дефектом. Чаще конечно видишь некрасивые и неаккуратные пайки. Если труба или фитинги или паяльные насадки были грязными, вкрапления грязи хорошо видны на соединениях и тогда можно заподозрить плохое качество пайки.
    Давайте фото для примера, посмотрим.
     
    Alice нравится это.
  10. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Вот тут фотки посмотрите, пожалуйста. :smile3:
    http://forum.vashdom.ru/threads/zamurovali-ugolki-v-stjazhku.52383/
     
  11. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    На первом фото явно бросается в глаза ближний стояк, впайка в уголок мне не нравится и видно грязь, но может она появилась после пайки, просто испачкали. Когда трубы прогреются их немного потянет, на уголках возникнет напряжение на перелом, это не очень приятный момент. ПП на горячей воде стареет быстрее, в зависимости от температуры носителя, теряется пластичность, твердеет. Я вообще не сторонник ПП на центральном отоплении. И не только я, новые дома у нас проектируются только с металлом на центральном отоплении. Дома с индивидуальными котлами, там да, закладывается ПП.
     
    musped и Alice нравится это.
  12. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    Это до Вас еще инновационные методы строительства не докатились. :smile3: Всякие там горизонтальные разводки отопления с теплосчетчиками на этаже и соплями металлопласта по полу вместо стояков отопления. :smile3:
     
  13. Кнора

    Кнора Новичок

    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Металлопластиковые трубы, продающиеся в сетевых магазинах, - это "тихий ужас". Они со временем просто рассыпаются. Из опыта пользования.
     
  14. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Да, я такое часто вижу и меня охватывает ужас. И вся эта гадость замуровывается в стяжку, обеспечивая людям в буущем долгую весёлую жизнь. Новостройки в моём городе, если центральное отопление, везде проектом заложена только сталь. Никаких инноваций в виде ПП и уж тем более МП. МП трубы и фитинги это вообще вредительство. Оно больше года не служит, фитинги крошатся, трубы вырывает, всё заливает кипятком. То, что при капремонтах сталь заменяется на ПП, это отсебятина обслуживающих организаций. У нас на работе таким образом были применены МП трубы и фитинги на отоплении. Каждый год по нескольку затоплений. Пока наконец не заменили всё на ПП. Но и это лишь передышка на некоторое время. Пока ПП не остекленеет и не начнёт лопаться. А МП трубу я применил только в одном месте у себя в квартире - на лоджии вместо карниза, шторка на ней висит.))
     
    Последнее редактирование: 21.09.2017
  15. Alice

    Alice Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    7 571
    Лайки:
    1 260
    Адрес:
    Москва и Московская область
    А в Москве и в Московской области сейчас бывает, строят с разводкой отопления по полу металлопластом. Горизонтальная разводка отопления, теплосчетчики, и сопли такие по полу к батареям, прям такое от застройщика и достается новоселам. Рядом со моим домом как раз с такой разводкой ылитный небоскреб построили. :smile3:
    А у меня 10 лет стоят, и ничего. :smile3: И к бойлеру подводка металлопластом, и тоже ничего.
    тьфу-тьфу-тьфу.
    Периодически порываюсь заменить на что-нибудь посолидней (вся разводка открытая, доступная), и забиваю. :blush:
     