1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Разрешите свои вопросы про узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Юрий, 11.09.2002.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    Предлагаем Всем желающим, кого еще интересует что такое УЗО и с чем это "кушать", или же только встретился с этими вопросами, прочитать статью на портале www.VashDom.ru : УЗО
    Все возникающие вопросы дополнительно можно обсудить в этом форуме.
    Если же Вы можете что то добавить, думаю все будут Вам только благодарны !
     
  2. Сон

    Сон Гость

    Какие вопросы?
     
  3. Стас

    Стас Гость

    К Вашему сведению концерн ABB производит УЗО на токи утечки 100 и 500 mA и большие токи. А вообще статья заумная, необходимо знать все это чтобы понять, что там нарисовано.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  4. stia

    stia Гость

    так себе статейка.
    Кто хочет разобраться могу дать ссылку
     
  5. Юрий

    Юрий Гость

    Если Вам не сложно то приведите эту ссылку, она может быть интересна для большинства посетителей портала !
     
  6. Игорь А.

    Игорь А. Гость

    Если же Вы можете что то добавить, думаю все будут Вам только благодарны !

    Статья вполне разумная.
    Полезно было бы на мой взгляд сделать три вещи:

    1) Отметить, что УЗО спасает именно от утечки, и ЕСЛИ НЕКТО ПОПРОБУЕТ ПОДЕРЖАТЬСЯ ЗА ФАЗУ И НЕЙТРАЛЬ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ ОДНОГО УЗО, ТО МАЛО ЕМУ НЕ ПОКАЖЕТСЯ.

    2) Объяснить разницу между УЗО и Дифференциальным автоматом

    3) Для полноты просто, но привести схему того КАК ПРАВИЛЬНО подключать нагрузку через УЗО. (Например, что автоматический выключатель все равно нужен. Отдельно, или в комбинации с УЗО)
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  7. stia

    stia Гость

    Пожалуйста вот и ссылка [ссылка не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  8. don

    don Гость

    1)УЗО спасает ЖИЗНЬ и имущество от пожара,а не от утечки-это раз,а во -вторых время срабатывания УЗО порядка 20мс,что делает маловероятным одновременное прикосновение к нулю и фазе.
    2)ДА-это 2 в одном,выбор за вами.
    3)Схема подключения на коробочке от УЗО нарисована.

    Статья неплохая,но к сожалению,расчитана на не специалиста.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  9. Игорь А.

    Игорь А. Гость

    Однако, Вы, похоже, совсем не понимаете, как работает УЗО :(
    Оно ведь только на разность токов и смотрит. А не на ваше самочувствие
    и температуру в помещении.
    Если, образно говоря, воткнуть два пальца в розетку, то УЗО не сработает,
    именно потому, что никакой утечки не будет. А сработает устр-во автоматического отключения. Но это может быть поздно. Потому как ток
    отключения будет соответствовать (надеюсь) номиналу автомата,
    т.е. 10А, 16А а то и больше :(

    И именно потому, что статья ориентирована на неспециалиста, там невредно добавить все 3 пункта, о которых я писал
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  10. don

    don Гость

    Я же говорю,что УЗО(не левое) очень быстродействующее устройство,например у АВВ время срабатывания 0,0005с.
    ГОСТом время на отключение устанавливается не более30мс.
    За такой промежуток времени человек не может ОДНОВРЕМЕННО прикоснуться к нулю и фазе.Прикосновения к фазе (или к нулю )вызовет утечку,которой будет достаточно для выключения УЗО.И дальнейшее прикосновение к нулю(или фазе) будет происходить при снятом напряжении.
     
  11. Игорь А.

    Игорь А. Гость

    Да не с чего ему срабатывать-то.
    Встаньте на паркетный пол и возьмитесь за фазу. И ничего не будет.
    Ни утечки, ни срабатывания УЗО. Та же история с нулем.
    А вот если за обе, то будет ой
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  12. don

    don Гость

    УФ-Ф-Ф. Читаем документацию на УЗО от АВВ:Устройства с высокой чувствительностью (менее или равное 30mA)используются для защиты от контактов БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Обладают также ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ чувствительностью,т.к.человек,который случайно дотрагивается до детали под напряжением,препятствует прохождению тока к земле из-за электрического сопротивления cвоего тела,то выключатель должен сработать при превышении величины напряжения безопасности и обесточить цепь за очень короткое время.
    Вероятно,вы практиковались с УЗО с низкой чувствительностью(Idn>30mA)
    Хватаемся за провод с фазой, стоя на стремянке на паркетном полу.
    Никакой реакции со стороны УЗО. Делаем с проводом много чего,
    например присоединяем его к люстре. Нечаянно рукой, держащей провод,
    задеваем за бетон потолка. Чувствуем легкое "покусывание" тока и
    УЗО немедленно отключается. А вот если задеваем за нейтраль,
    все заметно неприятнее и срабатывает автомат.

    Вообще-то ,я настоятельно рекомендую вам,все работы производить со снятием напряжения
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  13. Игорь А.

    Игорь А. Гость

    Экспериментально проверено. Многократно (конечно не специально).
    Хватаемся за провод с фазой, стоя на стремянке на паркетном полу.
    Никакой реакции со стороны УЗО. Делаем с проводом много чего,
    например присоединяем его к люстре. Нечаянно рукой, держащей провод,
    задеваем за бетон потолка. Чувствуем легкое "покусывание" тока и
    УЗО немедленно отключается. А вот если задеваем за нейтраль,
    все заметно неприятнее и срабатывает автомат.

    Да, УЗО гарантированно настоящие. От АВВ и от Legrand.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  14. Сон

    Сон Гость


    Как такое может быть ?
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  15. don

    don Гость

    УФ-Ф-Ф. Читаем документацию на УЗО от АВВ:Устройства с высокой чувствительностью (IDn<=30mА) используются для защиты от контактов БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Обладают также ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ чувствительностью,т.к.человек,который случайно дотрагивается до детали под напряжением,препятствует прохождению тока к земле из-за электрического сопротивления cвоего тела,то выключатель должен сработать при превышении величины напряжения безопасности и обесточить цепь за очень короткое время.
    Вероятно,вы практиковались с УЗО с низкой чувствительностью(Idn>30mA)
    Хватаемся за провод с фазой, стоя на стремянке на паркетном полу.
    Никакой реакции со стороны УЗО. Делаем с проводом много чего,
    например присоединяем его к люстре. Нечаянно рукой, держащей провод,
    задеваем за бетон потолка. Чувствуем легкое "покусывание" тока и
    УЗО немедленно отключается. А вот если задеваем за нейтраль,
    все заметно неприятнее и срабатывает автомат.
    Вообще-то ,я настоятельно рекомендую вам,все работы производить со снятием напряжения
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом